P#011900529 - Zustimmtaster

clumsi

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
warum sind im PNOZmulti Configurator Zustimmungsschalter nur als Öffner auswählbar, obwohl die PITenable - Zustimmtaster Schließer enthalten (was sicherheitstechnisch wohl auch eher so gedacht ist?)
 
Hallo clumsi,

im PNOZmulti Configurator ist die Schalterstellung immer im "sicheren Normalzustand" Zustand dargestellt, also so wie das Element ist, wenn die Anlage normal läuft.
Also ein Not-Halt ist nicht betätigt und die Öffner sind geschlossen, Anlage läuft.
Schutztüre ist geschlossen, Öffner sind geschlossen (oder eben mit Öffner-Schließer Kombination), Anlage läuft.
Und der Zustimmtaster ist eben in seiner Mittelposition, in der er gehalten werden muss, damit die Anlage läuft, die Öffner sind geschlossen und eben dieser Zustand wird am Element dargestellt.

Bei unserem PITen1 wären das eben der grüne und gelbe Draht und der braune und weiße. Wenn man den Taster los lässt bzw durch drückt wird geöffnet.
Zusätzlich hat man einen Schließer der beim durchdrücken oder los lassen geschlossen wird, den man als Meldung auswerten kann (grauer und grüner Draht)


Ist immer etwas verwirrend bei der Sicherheitstechnik, wie man da etwas darstellt. Für den einen ist der betätigte Zustand der den man darstellen sollte, für den anderen der unbetätigte.
 
Hallo IIIMADDINIII,

im Prinzip sind Zustimmschalter und Zweihandtaster nicht miteinander vergleichbar.

Wie mein Kollege im Beitrag vom 03.07.2014 erwähnt hat wird der Zustimmtaster in der Mittelposition gezeichnet. Alle anderen Eingangselemente wie Not Aus oder auch Zweihandtaster werden in Ruhestellung gezeichnet. Somit ist eine Betätigung der beiden Taster in einem gewissen Zeitabstand notwenig um einen Prozess der Maschine zu starten. Tritt nun ein unvorhersehbarer Zustand ein lässt der Arbeiter bei Taster los und die Anlage stoppt.

Gerne dürfen Sie sich auch telefonisch für weitere Fragen melden.
 
Zurück