Hallo Pilz-Team,

wir diskutieren gerade bei uns in der Firma die Reihenschaltung von einfachen Sicherheitsschaltgeräten.
Meistens verwenden wir ja eure PNOZmulti Steuerung wenn mehrere Sensoren überwacht werden müssen, allerdings kann es auch vorkommen, dass auf Grund der geringen Anzahl an Sicherheitsfunktionen die im Titel beschriebene Variante gewählt wird.

Hierbei interessiert mich das Thema Sicherheitsberechnung bzw. Fehlerüberdeckung.
Nehmen wir mal an ich habe ein PNOZ s4 für Not-Halt, eines für die Schutztüre und eines für die Lichtschranke. Jetzt führe ich alle drei PNOZe auf ein viertes sogenanntes Sammel-PNOZ.
Habe ich dann nicht auch eine Reihenschaltung von potentialfreien Kontakten, welche immer die Möglichkeit der Fehlerüberdeckung birgt?

Als einzig positivien Effekt kann ich die Unterbringung im Schaltschrank sehen.
Wie ist eure Meinung zu dem Thema?

MfG
 
Guten Tag Elektro-Junge,

der Unterschied von einem PNOZ Schaltgerät zu einem „einfachen potentialfreien Kontakt“ (z.B. eines Schutztürschalters) ist, dass unser Schaltgerät die Kontakte selbst überwacht. Bei einem Fehler der Ausgangskontakte lässt sich das Schaltgerät nicht mehr starten. Zudem würde sich dann das „Sammel-PNOZ“ ebenfalls nicht mehr starten lassen.
Deswegen ist eine Reihenschaltung von den Sicherheitskontakten eines Schaltgerätes möglich.

Freundliche Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

dass die Relaiskontakte intern durch den RFK überwacht werden ist verständlich. Allerdings erkenne ich diesen Fehler nur beim Reset/Start des Gerätes oder?
D.h. wenn ein Kontakt von PNOZ Nummer 2 verklebt und der Not-Halt von PNOZ Nummer 1 ausgelöst wird, erkenne ich den Fehler beim zweiten PNOZ s4 nicht bzw. überdecke diesen sogar.
Also im Prinzip genau gleich wie auch bei einfachen magnetischen Sensoren.

Oder verstehe ich das falsch?

MfG
 
Guten Tag Elektro-Junge,

der Fehler wird beim Neustart erkannt, danach wird es keine Freigabe mehr geben bis das Gerät ausgetauscht wird. Der Fehler wird aber in jedem Falle erkannt! Das ist der Unterschied zu einem einfachen Schutztürschalter oder potentialfreien Kontakt.
Egal ob das Gerät als Sammel-PNOZ oder selbst in der NH-Kette eingesetzt wird, der Fehler wird erkannt und es erfolgt keine Freigabe mehr. --> Keine Fehlerüberdeckung.


Freundlich grüßt dich,
 