PSENsgate. Zuhaltung fährt nich auf

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.803
Reaktionspunkte
1.025
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Habe hier massive Probleme mit einem PSENsgate
X1/8 (Lock) wird nicht verwendet.

Das Gate wird im Unlock-Mode betrieben.
Also T1+T2 im spannungslosem Zustand drücken.
Spannung ein. Warten bis blaue LED leuchtet.
T2 drücken. LED oben rechts blinkt. Dann geht das Gate auf grün.

Riegel einfahren und mit T1 zuhalten. (Spannung auf Zuhaltung x1-6,7 ist da).
Mit positiver Flanke von OSSD wird die Spannung von der Zuhaltung weggenommen.
Tür ist zugehalten.

So sollte es sein.
T2 wird betätigt. Der Steuerung wird mitgeteilt (x1-5), das Request angefordert wurde.
Blaue LED blinkt. Spannung wird auf x1-6,7 gegeben. Zuhaltung fährt aus.
Das funktioniert in vielleicht 2 % der Fälle.

So ist es (leider).
T2 wird betätigt. Der Steuerung wird mitgeteilt (x1-5), das Request angefordert wurde.
Blaue LED blinkt. Spannung wird auf x1-6,7 gegeben.
Blaue LED leuchtet dauerhaft. Zuhaltung fährt nicht aus.

Der Versuch, nachdem die blaue LED dauerhaft leuchtet, das Gate spannungslos zu machen funktioniert auch nicht. Der Zustand der dauerhaft leuchtenden blauen LED bleibt erhalten.

Die einzige Möglichkeit ist die Notentriegelung von aussen rauszuziehen. (Weil von innen geht ja nicht da ich nicht reinkomme).
Nun geht das Gate auf Störung. Welche man nur beheben kann indem man das Gate spannungslos macht.
Klasse! Also Steuersicherung raus.

In meiner Verzweifelung bei der IBN hab ich jetzt mal einen Taster(Öffner) eingebaut mit dem ich nur das Gate spannungsfrei schalten kann. :evil:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du den Mode schon mal umgeschaltet?
Bei der Erstinbetriebnahme habe ich auch schon Probleme gehabt. Mode mehrfach umschalten hat geholfen.

Die Störung kannst du normalerweise durch 5s Drücken beider Tasten quittieren.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
prüfe mal ob eine mechanische Verklemmung vorliegt. Die Türmechanik also gegen den Stift drückt, könnte sein das die Kraft des Magneten nicht ausreicht den Stift zu ziehen.
 
Eine weitere mech. Ursache können zu fest angezogen Schrauben sein.
Damit hätten wir mit den Psengate der 1. Generation zu kämpfen
 
Guten Tag Volker,

würdest du dich bitte zur genauen Problemanalyse bei dieser Anfrage direkt an den Technischen Support wenden?

Email: techsupport@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444

Grüße,
Pilz Support
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Volker,

würdest du dich bitte zur genauen Problemanalyse bei dieser Anfrage direkt an den Technischen Support wenden?

Email: techsupport@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444

Grüße,
Pilz Support

Hab ich parallel zu diesem Beitrag gemacht.

Die Antwort war aber mehr als unzufriedenstellend
Hallo Hr. ...,

So ist es (leider).
T2 wird betätigt. Der Steuerung wird mitgeteilt (x1-5), das Request angefordert wurde.
Blaue LED blinkt.
---> Jetzt muss der Gefahrenbereich sicher abgeschalten werden (z. Bsp.: Roboter in Grundstellung, Bereich sicher )
und anschliessend die 24V an X1-6/ X1-7 abschalten.
Genau das mache ich doch. Wenn denn die Zuhaltung fahren würde.

Wir haben nochmal die Anbringung überarbeitet was aber keine wirkliche Verbesserung brachte. Sogar mal den Riegel komplett abgeschraubt und lose in die Zuhaltung gehalten.
Dann mal Strom (war verschwindend gering) und Spannung (23,6 V) gemessen. Eigentlich alles im grünen Bereich.

Dann habe ich mal die Spannung auf 26 V erhöht. Ab da ging es fast gut. Ich fahre jetzt mit 27V und alles funktioniert einwandfrei.
Aber schön ist das nicht.
Laut Betriebsanleitung sollte das Gate mit 24 V -15%/+10% arbeiten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also unsere PSENgate laufen problemlos mit 23.x Volt.
Und wir haben in der Zwischenzeit sicherlich mehr als 100 Stück im Einsatz.
Die 1. Generation war mechanisch zickig, aber die aktuelle Reihe macht keinen Ärger.
Was gern auftritt, ist dass beim Anschluß Fehler passieren.
Beim letztenmal war bei meiner Anlage der Kragen einer Andernendhülse geklemmt.
War dann ein netter Wackelkontakt und eine längere Fehlersuche.

Gruß
Blockmove
 
Hallo Volker,

wie Blockmove bereits gesagt hat, die erste Generation hatte ihre Eigenheiten, weshalb dann die 2. Generation entstanden ist bei der dann natürlich versucht wurde alle Fehler zu beseitigen.
Die Probleme waren meist mechanischer Natur (z.B. konnte sich der Endanschlag des Riegels verbiegen, weshalb dieser dann zu weit eingeschoben werden konnte was dann wieder zu Problemen mit dem Riegelbolzen führte).
Aber dass man das Gerät mit 27V versorgen muss, das hatten wir bisher weder bei Generation 1 noch bei Generation 2.
Welches Gerät hast du genau im Einsatz (genaue Type oder Bestellnummer)?
Wenn das Gerät mit 24V versorgt wird, geht es dann überhaupt nicht oder streikt nur die Verriegelung?
Wenn mit 24V Versorgung Lock/Unlock betätigt wird, hört man dann dass das Gerät versucht die aktion durch zu führen (2 oder 3 mal ein leises Klackern)?



P.S.:
Das mit dem Öffnerkontakt in der Spannungsversorgung war eigentlich nicht nötig, man kann direkt am Gerät ein Reset auslösen, was auch in der Bedienungsanleitung beschrieben ist:

Generation 1
Reset-Funktion:
Nach einem Fehler, der durch die rot leuchtende LED "POWER/Fault" gemeldet wurde,
kann das Gerät durch einen Reset neu gestartet werden:
- Beheben Sie den Fehler.
- Drücken Sie den Taster für Zutrittsanforderung [2] und halten Sie den Taster mindestens 5 Sekunden gedrückt.


Generation 2
Reset-Funktion:
Nach einem Fehler, der durch die rot leuchtende LED "Device" gemeldet wurde,
kann das Gerät durch einen Reset neu gestartet werden:
- Beheben Sie den Fehler.
- Drücken Sie den Taster für Zutrittsanforderung [2] und halten Sie den Taster mindestens 5 Sekunden gedrückt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Heute Nachmittag war ich noch einmal an der Anlage.


Draht vom Ausgang abgeklemmt und nach Türanforderung x1-6/7 direkt mit Spannung vom Netzteil versorgt.
Und siehe da es funktioniert auch mit 22,5V vom Netzteil. Also war die Spannungserhöhung nur das Zünglein an der Waage das es auch der SPS-Ausgang geschafft hat.
Ich war mir zwar sicher, dass ich das ausprobiert habe, scheint aber nicht so gewesen zu sein. :?
Komischerweise trat der Fehler nur beim entriegeln auf. Verriegeln hat immer funktioniert.

Ich werde nun ein 2A-Modul oder ein Relais setzten.

Danke allen für die Unterstützung.
 