    Zitat Zitat von Hucky Beitrag anzeigen
    Anstelle das erste Bit im PEB 256 zu nehmen bin ich davon ausgegangen, dass die Daten direkt am Eingang 256.0 ankommen würden.
    Das Problem nennt sich "Prozessabbild der Eingänge". Das Prozessabbild E... wird nur aktualisiert für Hardwareadressen im eingestellten Prozessabbild (einstellbar in den Eigenschaften der CPU, siehe Beitrag #6 / Standard ist 128 Byte : E0.0 bis E127.7). Adressen die höher als die eingestellte Größe liegen muß man mit Peripheriezugriffen PEB/PEW/PED... lesen. Falls für die an diesen Adressen projektierte Baugruppe eine Konsistenz von 3 oder >= 5 Byte eingestellt ist, dann muß mit SFC14 gelesen werden.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
     

  2. #12
    Hucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2007
    Ort
    Hiddenhausen
    Beiträge
    114
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    guten morgen Harald,
    das heißt wenn ich in der Hardwarekonfig die vorgegebenen I/O Adressen von dem PB-Teilnehmer unter 128 wählen würde, dann funktioniert es auch mit normaler Eingangsabfrage ?
    Das Thema war bestimmt mal aufm Lehrgang, aber das ist schon so lange her
    Es fehlt halt die Praxis...

    Hucky
     

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2016, 15:42
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 09:02
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 10:35
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  5. S5 Programmierung über virtuelle Schnittstelle
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 18:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •