Guten Tag,

kann ich über Profibus einen Ausgang von der 317 virtuell mit meiner m1p verbinden`?
bei der 317 wird der ausgang geschaltet und die m1p bekommt das signal als eingang, über die virtuellen eingänge vom mc3p.

Geht das?


MfG
 
Guten Tag Valanyr,

ja, an das PNOZ m1p kann ein Erweiterungsmodul "PNOZ mc3p" hinzugefügt werden mit der Ident.Nr.773732.

https://www.pilz.com/eshop/catalog/...0)/.do?query=PNOZ+mc3p&searchTypeOptions=shop

Die virtuellen Ein- und Ausgänge, die über den PROFIBUS übertragen werden sollen, werden im PNOZmulti Configurator ausgewählt und konfiguriert.
Die Verbindung zwischen dem Basisgerät und dem Erweiterungsmodul PNOZ mc3p erfolgt über eine Steckbrücke.
 