Hallo,

ich habe eine Anlage an der ich Pilz Schalter der Serie M-Lock verbaue. Diese besitzen 2 OSSD Ausgänge. Kann ich diese Parallel auf die SPS legen um in der SPS zu wissen ob diese geschaltet haben? Ich würde von jedem Schalter 1 Kanal auf die SPS legen. Wichtigste ist, dass die Sicherheit dadurch nicht verändert wird!

Ist das Zulässig?

MFG Nitro-Haiza
 
Hallo Nitro-Haiza,

Der PSENml hat einen Meldeausgang, welcher anzeigt dass die Tür geschlossen aber nicht zugehalten ist. Wenn du jetzt wirklich dir den Status der OSSD anzeigen möchtest, dann musst du dir ein Signal aus deiner Sicherheitssteuerung generieren und dieses dann auswerten (z.B. kann man sich so ein Signal mit dem Schutztürbaustein im PNOZmulti generieren).
 