Hallo,

ich möchte mit dem PNOZ S3 einen magnetischen Zuhalter PSEN SL und einen NH Taster auswerten. Am Telefon sagte mir ein Pilz Mitarbeiter dass ich dafür den NH Taster zwischen 24V und S11/S22 vom PSEN klemmen muss und dann von 12/22 auf S12/S22 vom PNOZ S3.

Nun 2 Fragen:
  • Was wird an S11 und S21 vom PNOZ S3 angeschlossen oder bleiben die frei?
  • Könnte man den NH Taster nicht auch zwischen 12/22 vom PSEN SL und S12/S22 vom S3 hängen?
    • Hintergrund: Ich will Y32 vom PSEN und Y32 vom S3 beide in der SPS auswerten um zu unterscheiden ob nur die Tür offen wurde oder NH betätigt wurde. Für den Ablauf in unserer kleinen Maschine ist es notwendig dass nach jedem prozessierten Teil die Tür geöffnet wird und ich will nicht dass die SPS jedes Mal denkt dass NH betätigt wurde.

Vielen Dank und beste Grüße
Jan

EDIT: Mir ist auch grad klar geworden dass Y32 vom S3 so oder so auf 0 gehen würde, egal ob nur die Tür geöffnet wird oder der NH betätigt wird. Außerdem zeigt der Y32 vom PSEN ja garnicht an, dass die Tür verriegelt ist, sondern nur, dass der Betätiger im Ansprechbereich ist.

Ich formuliere meine Frage daher um: Was müsste ich machen (welche Komponenten benutzen) um unterscheiden zu können ob nur die Tür geöffnet wurde oder NH betätigt wurde? Geht das nur mit einer PNOZ multi?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo JanG,

dies muss die durchgeführte Risikoanalyse beantworten.
Grundsätzlich ist eine Reihenschaltung von Not-halt-Tastern und Schutztüren eher fragwürdig,
da es sich bei einer Schutztüre um eine primäre Schutzeinrichtung von Personen handelt.

Die Not-Halt-Funktion muss zudem jederzeit verfügbar und funktionsfähig sein und muss Vorrang vor allen anderen Funktionen und Arbeitsgängen in allen Betriebsarten der Maschine haben.
Desweiteren können durch eine solche Schaltungsarchitektur einzelne Fehler nicht erkannt
bzw. überdeckt werden und so zum Verlust der Sicherheit führen.

Siehe auch Pilz-FAQ's: https://www.pilz.com/de-DE/knowhow/faq/standards/articles/167673

Nun noch zu den zwei Fragen:

Was wird an S11 und S21 vom PNOZ S3 angeschlossen oder bleiben die frei?
---> Bleiben frei
Könnte man den NH Taster nicht auch zwischen 12/22 vom PSEN SL und S12/S22 vom S3 hängen?
---> Nein. Der NH muss an den Eingänge des PSEN slock verdrahtet werden, in diesen Fall dient der PSEN slock als Auswertungseinheit für den NH-Taster.


Muss aber berechnetwerden, welcher PLr erreicht wird. (PLr = PerformanceLevel required )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

erstmal Danke für die Antwort!

Mal unabhängig vom PLr: Wie geht man das an? Würde man z.B. ein zweites S3 nehmen um damit Tür und NH getrennt voneinander auszuwerten und dann die Freigabepfade der beiden S3 in Reihe schalten?

Beste Grüße
Jan
 
Hallo JanG,

ja technisch ist dies grundsätzlich möglich, allerdings muss die Risokoanalyse dies beantworten und diese auch berücksichtigt werden.
 