Hallo,

für die Berechnung in SISTEMA stellt die Fa. Pilz jetzt nur noch die VDMA Datenbank zur Verfügung. Bei der Suche in dieser Datenbank nach PNOZmulti mB0 (772100) stellte ich jedoch fest, dass das Subsystem "Eingang / Zweikanalig / Digitaler Eingang / Allgemeine Verwendung / Mit Plausibilitätsprüfung" nicht mehr enthalten ist (im Vgl. zur früheren SISTEMA Datenbank "Pilz_Logik_DE.slb").
Meine Frage lautet einerseits natürlich wieso dieses Subsystem entfallen ist und andererseits wie ich ohne dieses Element die Berechnung für einen zweikanaligen Sensor in Verbindung mit dem PNOZmulti mB0 durchführen soll?

Vielen Dank im Voraus schon mal für ihre Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo Manfred,

dieses Problem ist uns bekannt. Die Abhilfe hierfür ist aktuell leider nur die manuelle Anlage des Gerätes.
Momentan wird an diesem Thema gearbeitet sodass in der nächsten Version das Gerät wieder wie gewohnt eingefügt und verwendet werden kann.
 