    Hallo Pilzteam,

    welcher Performance Level ist mit einem Relaisausgang (z.B. O2) des Moduls EF 4DI4DOR möglich, wenn auf die einkanalige Verbindung zum Umrichter ein Fehlerausschluss gemacht werden kann?
    MfG Stevenn
    Reply With Quote Reply With Quote Welcher PL erreichbar?  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu stevenn für den nützlichen Beitrag:

    dj_tron (22.05.2018)

  3. #2
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    115
    Danke
    3
    Erhielt 40 Danke für 29 Beiträge

    Default

    Hallo Steven,

    so wie Sie die Beschaltung des Relaisausgang beschreiben kann bei einer einkanaligen Beschaltung auch von PLd ausgegangen werden.
    Bei nicht einhalten dieser Vorgaben erreicht eine Einkanalige Beschaltung nur PLc

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  4. #3
    stevenn is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.06.2014
    Posts
    797
    Danke
    96
    Erhielt 72 Danke für 69 Beiträge

    Default

    MfG Stevenn

  5. #4
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    115
    Danke
    3
    Erhielt 40 Danke für 29 Beiträge

    Default

    Der Nachweis, dass PLd angenommen werden kann sofern ein Fehlerausschluss möglich ist steht in der DIN EN ISO 13849.

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  6. #5
    stevenn is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.06.2014
    Posts
    797
    Danke
    96
    Erhielt 72 Danke für 69 Beiträge

    Default

    diesen Fehlerausschluss mache ich ja für die Leitung. Ob ich mit dem Ausgang PL d durch einen Fehlerausschluss erreiche, muss mir doch Pilz sagen. Das hängt ja von der internen Elektronik ab. ist dies so ausgeführt, das mit einem Fehlerausschluss auf der Leitung ein PL d erreicht werden kann?
    MfG Stevenn

  7. #6
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    115
    Danke
    3
    Erhielt 40 Danke für 29 Beiträge

    Default

    Guten Tag Steven,

    ich habe soeben nochmal mit unseren Normenspezialisten Kontakt aufgenommen. Sie kommen mit einer einkanaligen Ausführung maximal auf PLc.
    Der Fehlerausschluss spielt hierbei keine Rolle.

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  8. #7
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,229
    Danke
    1,283
    Erhielt 1,448 Danke für 1,124 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by PILZ-CS View Post
    ich habe soeben nochmal mit unseren Normenspezialisten Kontakt aufgenommen. Sie kommen mit einer einkanaligen Ausführung maximal auf PLc.
    Der Fehlerausschluss spielt hierbei keine Rolle.
    So jetzt ist die Verwirrung komplett
    Laut 13489 kann ich eigentlich PLd erreichen, wenn ich die Fehlerausschlüsse nutze (Leitungslänge, gleicher Schaltschrank, ...)
    Und jetzt die Aussage, dass nur PLc unabhängig von Fehlerausschlüssen möglich ist?
    Reden wir hier jetzt von einkanalig mit Rückführung oder von einkanalig ohne Rückführung?

  9. #8
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    115
    Danke
    3
    Erhielt 40 Danke für 29 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Fehlerauschluss wird in diesem Fall ohne Rückführkreis realisiert. Daher darf die Annahme für PLd laut DIN EN ISO 13849-1 nicht angenommen werden.

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (10.04.2018)

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 19.11.2015, 16:17
  2. Step 7 ET200S nicht erreichbar
    By procenet in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 03.11.2015, 09:49
  3. Step 7 CPU nicht erreichbar
    By simon.s in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 31.07.2015, 20:34
  4. DP Slave nicht erreichbar
    By Ninja2602 in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 07.10.2011, 14:47
  5. EM 4/8 F-DI Kanal 0 nicht erreichbar
    By godi in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 01.07.2008, 19:14

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •