Welcher PL erreichbar?

stevenn

Level-3
Beiträge
1.422
Reaktionspunkte
229
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Pilzteam,

welcher Performance Level ist mit einem Relaisausgang (z.B. O2) des Moduls EF 4DI4DOR möglich, wenn auf die einkanalige Verbindung zum Umrichter ein Fehlerausschluss gemacht werden kann?
 
Hallo Steven,

so wie Sie die Beschaltung des Relaisausgang beschreiben kann bei einer einkanaligen Beschaltung auch von PLd ausgegangen werden.
Bei nicht einhalten dieser Vorgaben erreicht eine Einkanalige Beschaltung nur PLc

MfG
Customer Support
 
Der Nachweis, dass PLd angenommen werden kann sofern ein Fehlerausschluss möglich ist steht in der DIN EN ISO 13849.

MfG
Customer Support
 
diesen Fehlerausschluss mache ich ja für die Leitung. Ob ich mit dem Ausgang PL d durch einen Fehlerausschluss erreiche, muss mir doch Pilz sagen. Das hängt ja von der internen Elektronik ab. ist dies so ausgeführt, das mit einem Fehlerausschluss auf der Leitung ein PL d erreicht werden kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Steven,

ich habe soeben nochmal mit unseren Normenspezialisten Kontakt aufgenommen. Sie kommen mit einer einkanaligen Ausführung maximal auf PLc.
Der Fehlerausschluss spielt hierbei keine Rolle.

MfG
Customer Support
 
ich habe soeben nochmal mit unseren Normenspezialisten Kontakt aufgenommen. Sie kommen mit einer einkanaligen Ausführung maximal auf PLc.
Der Fehlerausschluss spielt hierbei keine Rolle.

So jetzt ist die Verwirrung komplett :)
Laut 13489 kann ich eigentlich PLd erreichen, wenn ich die Fehlerausschlüsse nutze (Leitungslänge, gleicher Schaltschrank, ...)
Und jetzt die Aussage, dass nur PLc unabhängig von Fehlerausschlüssen möglich ist?
Reden wir hier jetzt von einkanalig mit Rückführung oder von einkanalig ohne Rückführung?
 
Der Fehlerauschluss wird in diesem Fall ohne Rückführkreis realisiert. Daher darf die Annahme für PLd laut DIN EN ISO 13849-1 nicht angenommen werden.

MfG
Customer Support
 