    welcher Performance Level ist mit einem Relaisausgang (z.B. O2) des Moduls EF 4DI4DOR möglich, wenn auf die einkanalige Verbindung zum Umrichter ein Fehlerausschluss gemacht werden kann?
    MfG Stevenn
    Zitieren Zitieren Welcher PL erreichbar?  

  2. #2
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    105
    Danke
    3
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Steven,

    so wie Sie die Beschaltung des Relaisausgang beschreiben kann bei einer einkanaligen Beschaltung auch von PLd ausgegangen werden.
    Bei nicht einhalten dieser Vorgaben erreicht eine Einkanalige Beschaltung nur PLc

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  3. #3
    stevenn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    592
    Danke
    90
    Erhielt 37 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    MfG Stevenn

  4. #4
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    105
    Danke
    3
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Der Nachweis, dass PLd angenommen werden kann sofern ein Fehlerausschluss möglich ist steht in der DIN EN ISO 13849.

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  5. #5
    stevenn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    592
    Danke
    90
    Erhielt 37 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    diesen Fehlerausschluss mache ich ja für die Leitung. Ob ich mit dem Ausgang PL d durch einen Fehlerausschluss erreiche, muss mir doch Pilz sagen. Das hängt ja von der internen Elektronik ab. ist dies so ausgeführt, das mit einem Fehlerausschluss auf der Leitung ein PL d erreicht werden kann?
    MfG Stevenn

  6. #6
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    105
    Danke
    3
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Guten Tag Steven,

    ich habe soeben nochmal mit unseren Normenspezialisten Kontakt aufgenommen. Sie kommen mit einer einkanaligen Ausführung maximal auf PLc.
    Der Fehlerausschluss spielt hierbei keine Rolle.

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  7. #7
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.692
    Danke
    1.185
    Erhielt 1.284 Danke für 1.009 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PILZ-CS Beitrag anzeigen
    ich habe soeben nochmal mit unseren Normenspezialisten Kontakt aufgenommen. Sie kommen mit einer einkanaligen Ausführung maximal auf PLc.
    Der Fehlerausschluss spielt hierbei keine Rolle.
    So jetzt ist die Verwirrung komplett
    Laut 13489 kann ich eigentlich PLd erreichen, wenn ich die Fehlerausschlüsse nutze (Leitungslänge, gleicher Schaltschrank, ...)
    Und jetzt die Aussage, dass nur PLc unabhängig von Fehlerausschlüssen möglich ist?
    Reden wir hier jetzt von einkanalig mit Rückführung oder von einkanalig ohne Rückführung?

  8. #8
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    105
    Danke
    3
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Fehlerauschluss wird in diesem Fall ohne Rückführkreis realisiert. Daher darf die Annahme für PLd laut DIN EN ISO 13849-1 nicht angenommen werden.

    MfG
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (10.04.2018)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.11.2015, 17:17
  2. Step 7 ET200S nicht erreichbar
    Von procenet im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.11.2015, 10:49
  3. Step 7 CPU nicht erreichbar
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 21:34
  4. DP Slave nicht erreichbar
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 15:47
  5. EM 4/8 F-DI Kanal 0 nicht erreichbar
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 20:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •