#011810893 - PNOZ S7 Fault LED flackert sehr schnell

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.465
Reaktionspunkte
7.076
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend zusammen,

ich nehme gerade eine Anlage in Betrieb und hänge an einem Pnoz S7 ( Erweiterungsmodul an einem S4 Hauptmodul ).
4 Pnoz S4 in Kombination mit Pnoz S7 laufen, am fünften flackert die Fault LED des S7 sehr schnell, sobald das S4 freigegeben
wird. Auch wenn am S7 nur 24V angeschlossen wird und alles andere unbelegt ist.

Das S7 habe ich mal getauscht, auch den Brückenstecker, brachte nichts. Morgen früh messe ich mal die Beschaltung des S4 durch.

Kennt jemand einen solchen Fehler? Laut Handbuch gibt es kein sehr schnelles blinken?
 
Zuletzt bearbeitet:
OK, Fehler gefunden.

laut Handbuch darf man am Erweiterungsmodul S7 an A1 keine 24V anschließen, wenn das Gerät mit einem Verbindungsstecker mit einem
Grundgerät verbunden ist. Bei der Anlage waren alle A1 angeschlossen aber anscheinend tritt dieser Fehler erst auf, wenn das Zentralgerät
auf einem der Modus mit "ohne Querschlusserkennung" steht. Ok, wieder was gelernt

s7.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ja das ist korrekt. Die 24V Versorgung an A1+A2 ist nicht notwendig.

Eine Fehlermeldung erscheint auch wenn das Gerät auf "mit Querschlusserkennung" eingestellt ist. Dies wird durch ein Dauerleuchten der FAULT-LED am PNOZ S7 signalisiert, sofern der Eingangskreis am Grundgerät nicht geschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen
Customer Support
 
Guten Morgen,

wenn ein Grundgerät mit Erweiterungsblock angeschlossen wird muss keine weitere Verdrahtung vorgenommen werden.
Das heißt ein A1 + A2 an der Erweiterung nicht anschließen.

Mit freundlichen Grüßen
Customer Support
 