    Guten Abend zusammen,

    ich nehme gerade eine Anlage in Betrieb und hänge an einem Pnoz S7 ( Erweiterungsmodul an einem S4 Hauptmodul ).
    4 Pnoz S4 in Kombination mit Pnoz S7 laufen, am fünften flackert die Fault LED des S7 sehr schnell, sobald das S4 freigegeben
    wird. Auch wenn am S7 nur 24V angeschlossen wird und alles andere unbelegt ist.

    Das S7 habe ich mal getauscht, auch den Brückenstecker, brachte nichts. Morgen früh messe ich mal die Beschaltung des S4 durch.

    Kennt jemand einen solchen Fehler? Laut Handbuch gibt es kein sehr schnelles blinken?
    Last edited by DeltaMikeAir; 02.07.2018 at 19:38.
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
    Reply With Quote Reply With Quote #011810893 - PNOZ S7 Fault LED flackert sehr schnell  

  2. #2
    DeltaMikeAir's Avatar
    DeltaMikeAir is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,795
    Danke
    875
    Erhielt 806 Danke für 603 Beiträge

    Default

    OK, Fehler gefunden.

    laut Handbuch darf man am Erweiterungsmodul S7 an A1 keine 24V anschließen, wenn das Gerät mit einem Verbindungsstecker mit einem
    Grundgerät verbunden ist. Bei der Anlage waren alle A1 angeschlossen aber anscheinend tritt dieser Fehler erst auf, wenn das Zentralgerät
    auf einem der Modus mit "ohne Querschlusserkennung" steht. Ok, wieder was gelernt

    s7.png
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    PN/DP (03.07.2018)

  4. #3
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    117
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Guten Tag,

    ja das ist korrekt. Die 24V Versorgung an A1+A2 ist nicht notwendig.

    Eine Fehlermeldung erscheint auch wenn das Gerät auf "mit Querschlusserkennung" eingestellt ist. Dies wird durch ein Dauerleuchten der FAULT-LED am PNOZ S7 signalisiert, sofern der Eingangskreis am Grundgerät nicht geschlossen ist.

    Mit freundlichen Grüßen
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de

    Reply With Quote Reply With Quote #011810893 - PNOZ S7 Fault LED flackert sehr schnell  

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (03.07.2018)

  6. #4
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,466
    Danke
    128
    Erhielt 262 Danke für 211 Beiträge

    Default

    Die Aussage "Die Verbindung ist nicht notwendig" bedeutet also "Es ist notwendig, die Verbindung nicht herzustellen".
    Hmmm . . .

  7. #5
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    117
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Guten Morgen,

    wenn ein Grundgerät mit Erweiterungsblock angeschlossen wird muss keine weitere Verdrahtung vorgenommen werden.
    Das heißt ein A1 + A2 an der Erweiterung nicht anschließen.

    Mit freundlichen Grüßen
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  8. #6
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,466
    Danke
    128
    Erhielt 262 Danke für 211 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by PILZ-CS View Post
    . . . muss keine weitere Verdrahtung vorgenommen werden . . .
    Ah ja, "muss nicht" im Sinne von "must not" also.

    Gruss, Heinileini

Similar Threads

  1. TC3: Page Fault bei Online Change und sehr großer Target Visu
    By oliver.tonn in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 17
    Last Post: 21.06.2018, 18:06
  2. Analogwerte sehr schnell auswerten und protokollieren
    By funkey in forum Programmierstrategien
    Replies: 27
    Last Post: 16.02.2014, 19:16
  3. Replies: 5
    Last Post: 14.01.2013, 08:27
  4. Verkaufe Pilz PNOZ X1 und PNOZ XV2
    By acid in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 07.01.2012, 16:01
  5. Replies: 1
    Last Post: 21.06.2005, 12:46

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •