    Guten Abend zusammen,

    ich nehme gerade eine Anlage in Betrieb und hänge an einem Pnoz S7 ( Erweiterungsmodul an einem S4 Hauptmodul ).
    4 Pnoz S4 in Kombination mit Pnoz S7 laufen, am fünften flackert die Fault LED des S7 sehr schnell, sobald das S4 freigegeben
    wird. Auch wenn am S7 nur 24V angeschlossen wird und alles andere unbelegt ist.

    Das S7 habe ich mal getauscht, auch den Brückenstecker, brachte nichts. Morgen früh messe ich mal die Beschaltung des S4 durch.

    Kennt jemand einen solchen Fehler? Laut Handbuch gibt es kein sehr schnelles blinken?
    Geändert von DeltaMikeAir (02.07.2018 um 20:38 Uhr)
    Mit Grüßen
    Zitieren Zitieren #011810893 - PNOZ S7 Fault LED flackert sehr schnell  

  2. #2
    Avatar von DeltaMikeAir
    DeltaMikeAir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.01.2015
    Beiträge
    2.611
    Danke
    617
    Erhielt 487 Danke für 403 Beiträge

    Standard

    OK, Fehler gefunden.

    laut Handbuch darf man am Erweiterungsmodul S7 an A1 keine 24V anschließen, wenn das Gerät mit einem Verbindungsstecker mit einem
    Grundgerät verbunden ist. Bei der Anlage waren alle A1 angeschlossen aber anscheinend tritt dieser Fehler erst auf, wenn das Zentralgerät
    auf einem der Modus mit "ohne Querschlusserkennung" steht. Ok, wieder was gelernt

    s7.png
    Mit Grüßen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    PN/DP (03.07.2018)

  4. #3
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    110
    Danke
    3
    Erhielt 39 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Guten Tag,

    ja das ist korrekt. Die 24V Versorgung an A1+A2 ist nicht notwendig.

    Eine Fehlermeldung erscheint auch wenn das Gerät auf "mit Querschlusserkennung" eingestellt ist. Dies wird durch ein Dauerleuchten der FAULT-LED am PNOZ S7 signalisiert, sofern der Eingangskreis am Grundgerät nicht geschlossen ist.

    Mit freundlichen Grüßen
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de

    Zitieren Zitieren #011810893 - PNOZ S7 Fault LED flackert sehr schnell  

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (03.07.2018)

  6. #4
    Registriert seit
    25.06.2017
    Ort
    Oerlinghausen
    Beiträge
    901
    Danke
    70
    Erhielt 159 Danke für 132 Beiträge

    Standard

    Die Aussage "Die Verbindung ist nicht notwendig" bedeutet also "Es ist notwendig, die Verbindung nicht herzustellen".
    Hmmm . . .

  7. #5
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    110
    Danke
    3
    Erhielt 39 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    wenn ein Grundgerät mit Erweiterungsblock angeschlossen wird muss keine weitere Verdrahtung vorgenommen werden.
    Das heißt ein A1 + A2 an der Erweiterung nicht anschließen.

    Mit freundlichen Grüßen
    Customer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  8. #6
    Registriert seit
    25.06.2017
    Ort
    Oerlinghausen
    Beiträge
    901
    Danke
    70
    Erhielt 159 Danke für 132 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PILZ-CS Beitrag anzeigen
    . . . muss keine weitere Verdrahtung vorgenommen werden . . .
    Ah ja, "muss nicht" im Sinne von "must not" also.

    Gruss, Heinileini

Ähnliche Themen

  1. TC3: Page Fault bei Online Change und sehr großer Target Visu
    Von oliver.tonn im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2018, 19:06
  2. Analogwerte sehr schnell auswerten und protokollieren
    Von funkey im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.02.2014, 20:16
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 09:27
  4. Verkaufe Pilz PNOZ X1 und PNOZ XV2
    Von acid im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 17:01
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •