Thema: mehrere Safetybus-p-Konfigurationen in einem WinPro Projekt

  1. #1
    Registriert seit
    10.09.2018
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Idee


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich möchte wegen einer Anlagenerweiterung zwei Safteybus-p-Konfigurationen in einem PSS-Projekt hinterlegen.
    In der einen Konfiguration ist die CPU mit ihren Slaves projektiert, in der anderen sollen 6 CPUs miteinander über virtuelle E/As kommunizieren.

    Ich habe ein Projekt, in der schon zwei Konfigurationen eingebunden sind, ich bekomme sie in meinem Projekt aber nicht projektiert. Ich habe eine Konfiguration neu angelegt und auch das PSS-Projekt zugeordnet, aber sie erscheint nicht im PSS-WinPro-Projekt.

    Was muss ich tun, damit sie auch im PSS-Projekt auftaucht?

    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren mehrere Safetybus-p-Konfigurationen in einem WinPro Projekt  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    666
    Danke
    38
    Erhielt 134 Danke für 122 Beiträge

    Standard

    Hallo Löwe
    Ich verstehe nicht was du machen möchtest.
    Es gibt je CPU nur 1 Safetybus Anschluss, also auch nur eine Konfiguration. (Wir reden von der 3000 Serie?)
    Du möchtest das Deine CPU mit ihren Slaves kommuniziert und gleichzeitig mit 5 weiteren CPU?

    oder möchtest du im Engineering mehrere Konfigurationen hinterlegen und bei Bedarf mit einbinden?
    Holger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:

    Löwe (11.09.2018)

  4. #3
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    110
    Danke
    3
    Erhielt 39 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo Löwe,

    es kann immer nur ein SafetyBus p Konfigurator Projekt mit einer SafetyBus p Konfiguration geben.
    Diese SafetyBus p Konfiguration kannst du dann mehreren PSS WIN-Pro Projekten zuordnen.

    Wenn ich es richtig verstehe hast du sieben PSS WIN-Pro Projekte, ein Projekt mit einer PSS und ein paar Slaves und sechs Projekte mit jeweils einer CPUs.
    Du musst jetzt eine SafetyBus p Konfiguration mit allen Geräten aus den sieben Projekten erstellen.
    Diese SafetyBus p Konfiguration musst du dann den sieben PSS WIN-Pro Projekten zuordnen.
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    Löwe (11.09.2018)

  6. #4
    Löwe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.09.2018
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich habe eine Pressenstraße mit 6 Pressen. 4 davon und die Liniensteuerung sind zugekauft, 2 Pressen aus unserem Bestand müssen in die Liniensteuerung integriert werden. Jede Pressen-PSS-CPU kommuniziert einerseits mit ihren Slaves, die an der Presse verbaut sind, andererseits mit der Linien-PSS-CPU, die z.B. die Schutztüren und Notaus verwaltet.
    Ich habe aber eben in den Schaltschränken der zugekauften Pressen gesehen, dass dort PSS3006 eingebaut sind, die zwei Safetybus-Schnittstellen haben. Ich habe in meinen Pressen eine PSS mit nur einer Schnittstelle.
    Also funktioniert es ja eh nicht, dass ich meine PSS sowohl an die Slaves als auch an die Linien-PSS anschließe. Dann muss ich das wohl über Hardware-Signale (E/As) machen. Schade...

Ähnliche Themen

  1. CoDeSys: Mehrere Programme in einem Projekt verwalten
    Von Klimamensch im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 10:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 13:04
  3. Mehrere Benutzer an einem Step7 Projekt
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 12:12
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 12:23
  5. mehrere CPU's in einem Projekt
    Von michi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 23:05

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •