Hallo zusammen,

ich möchte wegen einer Anlagenerweiterung zwei Safteybus-p-Konfigurationen in einem PSS-Projekt hinterlegen.
In der einen Konfiguration ist die CPU mit ihren Slaves projektiert, in der anderen sollen 6 CPUs miteinander über virtuelle E/As kommunizieren.

Ich habe ein Projekt, in der schon zwei Konfigurationen eingebunden sind, ich bekomme sie in meinem Projekt aber nicht projektiert. Ich habe eine Konfiguration neu angelegt und auch das PSS-Projekt zugeordnet, aber sie erscheint nicht im PSS-WinPro-Projekt.

Was muss ich tun, damit sie auch im PSS-Projekt auftaucht?

Vielen Dank für eure Hilfe!
 
Hallo Löwe
Ich verstehe nicht was du machen möchtest.
Es gibt je CPU nur 1 Safetybus Anschluss, also auch nur eine Konfiguration. (Wir reden von der 3000 Serie?)
Du möchtest das Deine CPU mit ihren Slaves kommuniziert und gleichzeitig mit 5 weiteren CPU?

oder möchtest du im Engineering mehrere Konfigurationen hinterlegen und bei Bedarf mit einbinden?
Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Löwe,

es kann immer nur ein SafetyBus p Konfigurator Projekt mit einer SafetyBus p Konfiguration geben.
Diese SafetyBus p Konfiguration kannst du dann mehreren PSS WIN-Pro Projekten zuordnen.

Wenn ich es richtig verstehe hast du sieben PSS WIN-Pro Projekte, ein Projekt mit einer PSS und ein paar Slaves und sechs Projekte mit jeweils einer CPUs.
Du musst jetzt eine SafetyBus p Konfiguration mit allen Geräten aus den sieben Projekten erstellen.
Diese SafetyBus p Konfiguration musst du dann den sieben PSS WIN-Pro Projekten zuordnen.
 
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe eine Pressenstraße mit 6 Pressen. 4 davon und die Liniensteuerung sind zugekauft, 2 Pressen aus unserem Bestand müssen in die Liniensteuerung integriert werden. Jede Pressen-PSS-CPU kommuniziert einerseits mit ihren Slaves, die an der Presse verbaut sind, andererseits mit der Linien-PSS-CPU, die z.B. die Schutztüren und Notaus verwaltet.
Ich habe aber eben in den Schaltschränken der zugekauften Pressen gesehen, dass dort PSS3006 eingebaut sind, die zwei Safetybus-Schnittstellen haben. Ich habe in meinen Pressen eine PSS mit nur einer Schnittstelle.
Also funktioniert es ja eh nicht, dass ich meine PSS sowohl an die Slaves als auch an die Linien-PSS anschließe. Dann muss ich das wohl über Hardware-Signale (E/As) machen. Schade...
 