P#011903537 Positionsschalter an PNOZ S4

digohm

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hätte eine kurze Frage. Ich habe einen Notausschalter mit zwei Öffner an den beiden Eingängen meines PNOZ S4 angeschlossen. Jetzt habe ich noch einen Positionsschalter 1 Öffner/1 Schließer. Davon würde ich den Öffner in Serie mit einem Öffner vom Notausschalter verbinden. Ist das so korrekt oder benötige ich auch beim Positionsschalter zwei Öffner?
Der Positionsschalter überwacht die Maschinentür.

Vielen Dank für eure Hilfe!
 
Hallo zusammen,

ich hätte eine kurze Frage. Ich habe einen Notausschalter mit zwei Öffner an den beiden Eingängen meines PNOZ S4 angeschlossen. Jetzt habe ich noch einen Positionsschalter 1 Öffner/1 Schließer. Davon würde ich den Öffner in Serie mit einem Öffner vom Notausschalter verbinden. Ist das so korrekt oder benötige ich auch beim Positionsschalter zwei Öffner?
Der Positionsschalter überwacht die Maschinentür.

Vielen Dank für eure Hilfe!
Eigentlich ist das nicht erlaubt. Wenn du aber trotzdem beide Schalter in Reihe schalten willst, sollten mindestens beide Schalter 2 Öffner haben.

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der eine Öffner verletzt die Plausibilität im Not-Aus-Kreis.
Nach dem Öffnen der Maschinentür wird die Maschine nur Nach einem Not-Aus oder Netz-Aus wieder betriebsbereit (resetfähig) weil nur ein Kanal des Not-Kreises unterbrochen war.

Insgesamt scheint es mir ratsam das Du Dich wenigstens ein wenig mit dem Design von Sicherheitsschaltungen und den dazugehörenden Rahmenbedingungen befasst.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Digohm,

diese Art von Verschaltung ist so nicht möglich, da lediglich ein Kreis geöffnet wird und zur Teilebtätigung führt. Jedoch wäre eine Lösung mit zwei Öffnern des Positionsschalters hier notwendig. Auch sollte das Problem der Fehlerüberdeckung bedacht werden.

Grüße
Technischer Support
 
Vielen Dank für eure Antwort! Dann werde ich mich für eine Lösung mit einem Positionsschalter mit zwei Öffner entscheiden.
Könnt ihr mir Literatur zum Thema Sicherheitsschaltungen mit Pilz empfehlen? Würde mich diesbezüglich gerne tiefer in die Materie einlesen :)
 
Zurück
Oben