    Hallo,
    ist es möglich, an einem PNOZ S 4 einen Not-Aus und 1 Schutztürüberwachung anzuschließen? oder braucht man dann noch ein Modul?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Andy73
    Reply With Quote Reply With Quote P#011903704 Pnoz s4  

  2. #2
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    161
    Danke
    72
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Am PNOZ S4 hast Du einen ein- oder zweikanaligen Sicherheitskreis. Wenn Du in Deiner Sicherheitsbewertung also die Schutztür in den NOT-AUS-Kreis einschleifen kannst geht es.

    Ist die Schutztür eine Sicherheitsfunktion die andere Merkmale als der NOT-Aus aufweist geht es nicht. Zum Beispiel ist ein Not-Aus-Kreis quittierpflichtig und eine Schutztür nicht unbedingt.

  3. #3
    Andy73 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    28.02.2019
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Vielen Dank für die Hilfe,
    hatte mich schon gewundert, in den Schaltungsbeispielen konnte ich nichts finden also entweder nur Not-Aus oder nur Schutztür

  4. #4
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    117
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Guten Morgen Andy73,

    es kommt drauf welches Performancelevel hier benötigt wird. Generell wäre diese Verschaltung möglich.

    @andy_ Vielen Dank für die Antwort


    Grüße
    Technischer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  5. #5
    Andy73 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    28.02.2019
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,
    bei einem Performance Level C, wie würde die Verschaltung da aussehen?
    Danke!

  6. #6
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    117
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Hallo Andy,

    die Verschaltung wäre zweikanalig ausgeführt. Die Schutztürüberwachung wird zusammen mit dem Not Aus in Reihe geschalten.

    Wichtig ist jedoch folgendes:



    Die Not-Halt-Funktion muss zudem jederzeit verfügbar und funktionsfähig sein und muss Vorrang vor allen anderen Funktionen und Arbeitsgängen in allen Betriebsarten der Maschine haben.
    Desweiteren können durch eine solche Schaltungsarchitektur einzelne Fehler nicht erkannt bzw. überdeckt werden und so zum Verlust der Sicherheit führen.

    Grüße
    Technischer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  7. #7
    Andy73 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    28.02.2019
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Vielen Dank für die Antwort!!

  8. #8
    Andy73 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    28.02.2019
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi,
    wäre dann diese Verschaltung so ok?
    Vielen Dank!

    Pilz S4.pdf

  9. #9
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    117
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 30 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Andy,

    eine Verschaltung auf dieser Weise wäre möglich.

    Grüße
    Technischer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    Andy73 (07.05.2019)

Similar Threads

  1. Pilz PNOZ S5
    By FaHe in forum PILZ
    Replies: 3
    Last Post: 23.10.2013, 21:11
  2. PNOZ Kontaktvervielfältigung
    By daudel in forum Elektronik
    Replies: 4
    Last Post: 26.02.2012, 18:35
  3. PNOZ Kontaktvervielfältigung
    By daudel in forum Elektronik
    Replies: 4
    Last Post: 26.02.2012, 18:35
  4. Verkaufe Pilz PNOZ X1 und PNOZ XV2
    By acid in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 07.01.2012, 16:01
  5. Pnoz s2
    By Boxy in forum E-CAD
    Replies: 2
    Last Post: 22.02.2011, 14:45

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •