P#011903704 Pnoz s4

Andy73

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ist es möglich, an einem PNOZ S 4 einen Not-Aus und 1 Schutztürüberwachung anzuschließen? oder braucht man dann noch ein Modul?
Vielen Dank für die Hilfe!
Andy73
 
Am PNOZ S4 hast Du einen ein- oder zweikanaligen Sicherheitskreis. Wenn Du in Deiner Sicherheitsbewertung also die Schutztür in den NOT-AUS-Kreis einschleifen kannst geht es.

Ist die Schutztür eine Sicherheitsfunktion die andere Merkmale als der NOT-Aus aufweist geht es nicht. Zum Beispiel ist ein Not-Aus-Kreis quittierpflichtig und eine Schutztür nicht unbedingt.
 
Guten Morgen Andy73,

es kommt drauf welches Performancelevel hier benötigt wird. Generell wäre diese Verschaltung möglich.

@andy_ Vielen Dank für die Antwort


Grüße
Technischer Support
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

die Verschaltung wäre zweikanalig ausgeführt. Die Schutztürüberwachung wird zusammen mit dem Not Aus in Reihe geschalten.

Wichtig ist jedoch folgendes:



Die Not-Halt-Funktion muss zudem jederzeit verfügbar und funktionsfähig sein und muss Vorrang vor allen anderen Funktionen und Arbeitsgängen in allen Betriebsarten der Maschine haben.
Desweiteren können durch eine solche Schaltungsarchitektur einzelne Fehler nicht erkannt bzw. überdeckt werden und so zum Verlust der Sicherheit führen.

Grüße
Technischer Support
 
Zurück
Oben