P#011909121 Motion Module Fehlercode

formulator

Level-2
Beiträge
71
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Sobald das Motion Module PNOZ m EF 1mm in Verbindung mit einem PNOZ mB0 aktiviert wird beginnen die beiden LED für "Fault" und "Axis1" zu blinken. Im Fehlerstack wird der Fehercode 21,00,00,01,07 ausgegeben mit dem Hinweis sich mit Pilz in Verbindung zu setzen. Das Motion Module wird in Verbindung mit einem Encoder vom Typ TTL Single Ended über die Minibuchse betrieben.
Was bedeutet der Fehlercode nun genau?

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
 
Hallo zusammen,

Thema erledigt. war bei uns intern ein Kommunikationsfehler: Der Encoder ist ein Sensor vom Typ HTL. Im Configurator umgestellt und schon funktioniert es.

Grüße
Formulator
 
Zurück
Oben