Hallo Community,

da ich rdcht neu in dem Thema bin bitte habt verständnis wenn etwas nicht perfekt erläutert ist von mir.
So nun zu meiner Frage: Ich muss einen PIT m3.2p mit der Key-ID-Nummer auswertung bei funktionserweiterten Übertragung programmieren.
So ich hab mir jetzt von der Pilz seite das Beispielprogramm von der Handshake-gesteuerter Übertragung genommen und es so angepasst das es nun bei PCWorx kompiliert werden kann. wie muss ich das Programm nun erweitern um an die funktionserweiterten Übertragung zu kommen. geht das überhaupt oder muss ich das programm neu schreiben?:confused:
und der DIP-Schalter soll die Position haben 4,3,2,1 = Off,On,Off,On
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich für euch.:neutral:

Schonmal vorab danke für die Hilfe und schöne Grüße :D
 
Hallo,

bezüglich dieses Themas steht in der Bedienungsanleitung folgende Erklärung:

Die Auswertung der Key-ID-Nummer erfolgt beim funktionserweiterten Übertragungsverfahren gleich wie beim Handshake-gesteuerten Übertragungsverfahren.
Neu hinzu kommen beim funktionserweiterten Übertragungsverfahren die beiden Steuersignale:

} ack → zum Übernehmen der vorgewählten Betriebsart
} keylock → zum Sperren eines Betriebsartenwechsels

Beide Signale werden von der Steuerung an den Betriebsartenwahlschalter gesendet. Es sind Standardeingänge, welche die Sicherheitsfunktion des Betriebsartenwahlschalters nicht beeinflussen.

Anbei der Link zur Bedienungsanleitung:
https://www.pilz.com/download/open/PIT_m3_2p_Operat_Man_1003176-DE-08.pdf

Sollte Ihre Frage damit nicht beantwortet sein dürfen Sie uns sehr gerne unter der TechSupport Hotline kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen