Hallo zusammen,

ich stehe gerade voll auf dem Schlauch: Das Feldbusmodul PNOZ m ES EtherCAT hat doch laut Bedienungsanleitung 128 virtuelle Ein- und Ausgänge die im Configurator definiert werden können. Nur wenn ich dieses Modul zum PNOZmulti m B0 hereinziehe, sind keine virtuellen Kanäle vorhanden.

Was mache ich falsch? :confused:

Schonmal vorab danke für die Hilfe und schöne Grüße :grin:
 
Welche Konfigurator-Version verwendest Du ? Mit der 10.9 geht es ohne Probleme:

pnoz.jpg


Basisgerät eingefügt, danach Ethercat-Modul links plaziert: alle E/A vorhanden:confused:

Nais
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Nais,

ich verwende die 10.10. Und wenn ich ein neues Projekt anlege funktioniert es genau so wie du es beschrieben hast.

Wir verwenden jedoch bei uns Standardpläne oder auch Vorlagen für ganz spezifische Projekte. Der Konstrukteur nimmt den jeweilig passenden Plan und fügt nur noch Ergänzungen hinzu. Und jetzt ist im Standardplan (entstanden August 2018 ein PNOZ m ES ETH enthalten. Der Kontrukteur bemerkte nicht, dass es der falsche Modultyp war und wunderte sich nur, dass keine virtuellen Ein-/Ausgänge vorhanden waren. Egal wie oft man es löschte und wieder einfügte. Jetzt muss man wissen, dass bei diesem Modultyp die Ein-/Ausgänge über ein extra Modul (Stecker) in die Hardwarekonfiguration gezogen werden muss. Das ist jetzt aber nicht das Problem.

Sondern: Beim Öffnen des Standardplanes mit der Version 10.10.0 fehlen alle weiteren bekannten Kommunnikationsmodule (s. u.), also auch das EtherCat-Modul.
Wie bekomme ich diese Module in meinen PNOZmulti Configurator?

auszug.jpg

Grüße formulator
 
...das ist seltsam! Ich habe ein mB0 und ein EtherNET - Modul hinzugefügt. Alle Feldbusmodule sind
noch auswählbar, die 128E/A kann ich jedoch (logischerweise) nur einem COM-Modul zuweisen:

pnoz1.jpg

pnoz2.jpg

Was passiert wenn Du das EtherNET - Modul komplett löschst ? Kannst Du dann wieder neue COM-Module erstellen?
Evt. ist beim Upgrade des Projektes von einer früheren Version etwas schief gegangen...

Wahrscheinlich hilft nur die Neuerstellung des Projektes oder der Pilz Support!

Nais
 
Wow - gerade habe ich die Lösung gefunden: In meinem alten Projekt ist das mB0 in der Version 1.4 vorhanden. Wenn man nun in der Hardwarekonfiguration in der Spalte "Version" auf die "v1.4" klickt öffnet sich ein Auswahlfeld. Wählt man hier nun die "v2.5" aus und bestätigt den folgenden Dialog, sind alle Kommunikationsmodule vorhanden. Es scheint also was mit der Version des mB0 im Configurator zu tun zu haben. Das Problem ist nun also gelöst.

Vielen Dank für deine Unterstützung Nais.