Step 7 ALW to FUP Klammern....

Lars123

Level-2
Beiträge
198
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, ich habe gerade dieses Netzwerk und will es in FUB übersetztzen. Nur irgendwie macht mich das fertig mit diesen Klammern.

Warum ist hinter dem Oder eine Klammer?

Sidn das nicht 3x Und an einem Oder? Aber innerhalb der Klammer gibt es ja auch noch oder....Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf.

Gibt es hier noch richtige S5 AWL Profis?

Teil1:
U "M 8.1"
UN "E 0.1"
O(
U "M 8.2"
UN "E 0.0"
)
U "M 6.0"
U "E 124.1"
U "E 125.3"
O(
O "M 30.1"
O "M 30.2"
O "Schlitten_zurueck"
U "M 7.0"
U "E 124.1"
U "E 125.3"
)
O(
O "POS_MODE2"
U "Panel DB".Taster_Ref_Fahrt
UN "E 0.1"
)
L S5T#1S
SA "T_10"

U "T_10"
= "A 0.0"

Teil2:
U "Panel DB".Taster_Ref_Fahrt
UN "E 0.1"
O(
O "M 8.1"
O "M 30.1"
UN "E 0.1"
)
O(
O "M 8.2"
O "M 30.2"
UN "E 0.0"
)
U "A 0.0"
L S5T#100MS
SE "T_7"
L S5T#300MS
SA "T_9"
 
O "M 30.1", O "POS_MODE2", O "M 8.1", O "M 8.2" sind alles Erstabfragrn (ERAB) in der Klammer. Die sollte man mit U (und) beginnen. Macht aber im VKE keinen Unterschied. Hat hat der Programmierer ws zu viel Angst gehabt :)

Vlt wirds jetzt lesbarer…
 
Zurück
Oben