Hallo Miteinander,

ich mache das einfach zu wenig und benötige mal wieder eure Hilfe.

Ich baue gerade alle Gewächshäuser um und möchte die Steuerung der Bewässerung vereinfachen.

- 13 Ventile müssen angesteuert werden
- über einen Drehschalter sollten 4 Zeiten ausgewählt werden können ( MUX ?) (5 min; 10 min, 15 min und 20 min)
- Es sollte eine Automatik mit einer Zeitschaltuhr und einem Startknopf geben. (Alle Ventile laufen nacheinander, Schrittkette?)
- Es sollte auch jedes Ventil einzeln mit einem Taster (mit der jeweils gewählten Zeit) gestartet werden können. (Es startet nur das gewählte Ventil)
- 1 Stopp Taste welche jedes Szenario abschaltet.

Ich habe eine SPS LOGO 8 inkl. Erweiterung. Die SPS ist auch an ein LAN Kabel angeschlossen und kann mit dem Internet verbunden werden.

Gibt es eine Möglichkeit das ganze auch über das Handy mit einer schönen Oberflache zu steuern?

Ich bedanke mich schonmal bei jeden der zur Lösung meines Problems beiträgt :)

Viele Grüße
Falko
 
Hallo Miteinander,

ich mache das einfach zu wenig und benötige mal wieder eure Hilfe.

Ich baue gerade alle Gewächshäuser um und möchte die Steuerung der Bewässerung vereinfachen.

- 13 Ventile müssen angesteuert werden
- über einen Drehschalter sollten 4 Zeiten ausgewählt werden können ( MUX ?) (5 min; 10 min, 15 min und 20 min)
- Es sollte eine Automatik mit einer Zeitschaltuhr und einem Startknopf geben. (Alle Ventile laufen nacheinander, Schrittkette?)
- Es sollte auch jedes Ventil einzeln mit einem Taster (mit der jeweils gewählten Zeit) gestartet werden können. (Es startet nur das gewählte Ventil)
- 1 Stopp Taste welche jedes Szenario abschaltet.

Ich habe eine SPS LOGO 8 inkl. Erweiterung. Die SPS ist auch an ein LAN Kabel angeschlossen und kann mit dem Internet verbunden werden.

Gibt es eine Möglichkeit das ganze auch über das Handy mit einer schönen Oberflache zu steuern?

Ich bedanke mich schonmal bei jeden der zur Lösung meines Problems beiträgt :)

Viele Grüße
Falko
Möglichkeiten gibt es gar viele, es ist aber alles eine Frage des Aufwandes. Mein Ansatz wäre hier MQTT.
 
Ich habe eine SPS LOGO 8 inkl. Erweiterung. Die SPS ist auch an ein LAN Kabel angeschlossen und kann mit dem Internet verbunden werden.

Gibt es eine Möglichkeit das ganze auch über das Handy mit einer schönen Oberflache zu steuern?
Bei den 8ern gibt es Unterschiede, welche genau wäre hilfreich.

Falls Du Dein Smartphone im gleichen Netz nutzt wäre integriert die einfachste Variante, zumal alles per Editor erstellt werden kann. Über VPN wäre es sonst auch noch möglich.
Schreiben tu ich über den integrierten Webserver der Logo welcher individuelle Seiten (mehr oder weniger) bereitstellen kann.

Infomaterial, alles andere sprengt hier den Rahmen einer kurzen Fragestellung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Überdenk nochmal den Plan:
Du schreibst Du willst alle Gewächshäuser erneuern und 13 Ventile. Ich tippe nun auf ein Gewerbe? Hast Du 13 Gewächshäuser oder sind das nur die einzelnen Kreise?
Basierend auf 13 Ausgängen, Drehschalter mit 4 Positionen, also zur Vereinfachung 3 Eingänge, dann noch Taster für Stop plus 13 Taster für Einzelschaltung. Das übersteigt physisch das was eine Logo an EAs hat, also brauchst Du die Erweiterungen, aber für 13 Ausgänge und mindestens eben so viele Eingänge ist das wieder viel Hardware.

Ich würde dann hier soweit gehen und eine S7-1200 nutzen. Besonders auch wenn es ein Gewerbe ist. Ist ausbaufähiger und leichter programmierbar. Nachteil ist dann aber wieder das zur Programmierung eine Lizenz für die SW benötigt wird die teurer (~500€) und keine Webvisualisierung nutzbar ist (eine aktuelle Logo 8.4 könnte das liefern). Da müsste nochmal überlegt werden was man will.
Du möchtest auch jedes Ventil mit einer eigenen Zeit versehen, also das jedes einzeln läuft, mit einer Logo würde "ich" das so nicht umsetzen wollen.

Frage ist, ob dieser Umbau der letzte ist, oder ob nochwas hinzukommen wird, wie irgendwann Belüftungen, Temperaturkontrolle, Klappen, Beleuchtung, etc.
Wenn irgendwas dazu kommt dann würde ich Dir empfehlen das mit der Logo nicht zu machen, denn man möchte alle diese Funktionen koordiniert haben und nicht für jede Aufgabe eine eigene Steuerung.

Siemens hat sich dem auch mal angenommen:

Ansonsten gibt es dutzende Lösungen welche gewerblich einfacher zu handhaben sind.


Falls bei meinen Zählungen der EAs was nicht stimmt, z.B. weil Taster kein Taster sein soll sondern ein Button, lass uns wissen wie viele Ein- und Ausgänge Du wirklich brauchst.
 
Ja, wir sind eine Gärtnerei. Ich komme gut mit der Logo klar. Das wichtigste ist, die funktioniert auch noch bei 40°C im Sommer.

Wie schon geschrieben, die Logo inkl. der Erweiterung ist da und verrichtet schon die letzten 5 Jahre gute Arbeit.
Wenn ich richtig gerechnet habe, dann benötige ich 13 Ausgänge und 18 Eingänge.

Wenn ich es per Handy steuern kann, dann erspare ich mir den Kasten mit den ganzen Tastern und Schaltern.
 
Wenn es bei der Logo bleiben soll, dann lässt sich sowas mit dem LWE bewerkstelligen. Dort kannst Du Dir eine dementsprechende Oberfläche erstellen und über Netzwerkeingänge/ VM-Parameter dann die Logo bedienen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich es per Handy steuern kann, dann erspare ich mir den Kasten mit den ganzen Tastern und Schaltern.
Das ist eine wichtige Information.
Dann kann ich Dir nur empfehlen einmal in meinem obigen verlinkten Webtraining das letzte anzusehen, den Teil der Visualisierung. Im Video wird eigentlich gezeigt was möglich ist, darauf aufbauend kannst Du Dir dann überlegen ob Du die Logo ins Netz bringen willst und mit dem Handy anzeigen. Lösungen dafür sind zumeist Fritzbox, VPN, oder nicht ins Internet aber dann im WLAN z.B. mittels direkter IP-Adresse
 
Die Automatik habe ich soweit fertig, würde Stopp auch irgendwie anders funktionieren. Im Moment müsste man den Taster für ca. 2sek gedrückt halten. Wie könnte ich jetzt am besten den Handstart für die einzelnen Ausgänge gestalten? So das auch wirklich nur der eine seine Zeit abfährt.
(Ich weiß, die Zeitschaltuhr stört den Ablauf, aber nur weil es noch auf Sekunden gestellt ist.)
 

Anhänge

Okay, bist ja schon am programmieren ^^. Dachte Du wärst noch in der Planung.

Du schaltest aktuell den ersten Ausgang, danach dann den jeweils nächsten dazu. Dies setzt also immer voraus das erst das eine dann das andere, etc. durchlaufen muss. Das wird natürlich schwerer mit nur einem Ventil dann.

Wenn Du es, aus meiner Sicht, übersichtlicher willst, dann schau Dir dieses mal an.
Über den Webserver (Programm LWE) kannst Du dann einen Button als Taster jeweils auf die Merker M2, M3, M4, ... legen um hiermit einen Impuls für dieses eine Ventil zu geben, die Zeit wird immer automatisch übernommen.
Meldetexte sind optional, an den ersten drei habe ich mal angedeutet wie es gelöst werden könnte damit man auf der Logo sieht was passiert (hatte sie ein Display OnBoard?).
An den Impulsgebern müsstest Du noch von Sekunden auf Minuten umstellen, zum Testen ist es so besser.
Das Programm startet mit Impuls an Taster I1 oder Wochenzeitschaltuhr, läuft alle Ventile mit der eingestellten Zeit ab, und beendet dann für einen neuen Start.
Stop-Taster wirkt direkt, bei Neustart wieder von vorne.
 

Anhänge

Das geht mit der LOGO 8 gut. Automatik würde ich als Schrittkette machen. Start über Uhr oder Taster, dann laufen die 13 Ventile nacheinander für die gewählte Zeit.

Handbetrieb: jedes Ventil mit eigenem Taster starten. Stopptaste setzt alles zurück. Über das Handy geht es auch, über den LOGO Webserver kannst du eine einfache Oberfläche bauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Falko

1775084957156.png


Schön ist sowas nicht !
Glaubst Du, dass Du in einem Monat noch weißt, was Du da programmiert hast ?

Die "High"- Funktion am Set- Eingang des SR-Glied (B004) erschließt sich mir auch noch nicht.

--> ob es funktioniert ... ich habe es nicht weiter getestet - würde aber meinen --> NEIN.
Ich hatte den "Automatik- Betrieb" gestartet, eine Weile laufen lassen, danach "Stop" betätigt,
Danach wieder "Automatik- Betrieb" gestartet --> und es wurde einfach irgendwo (Q10) oder sowas ... bewässert.

Ich bin dabei, etwas Produktives zu dem Thema beizutragen ...
--> Die Umschaltung "Vor-Ort" / Automatik funktioniert schon ... :D 😓
---> naja, ein bisschen weiter bin ich schon ... aber ES wächst noch !

Vielleicht bin ich morgen schon ein Stück weiter.

MfG
 
Okay, bist ja schon am programmieren ^^. Dachte Du wärst noch in der Planung.

Du schaltest aktuell den ersten Ausgang, danach dann den jeweils nächsten dazu. Dies setzt also immer voraus das erst das eine dann das andere, etc. durchlaufen muss. Das wird natürlich schwerer mit nur einem Ventil dann.

Wenn Du es, aus meiner Sicht, übersichtlicher willst, dann schau Dir dieses mal an.
Über den Webserver (Programm LWE) kannst Du dann einen Button als Taster jeweils auf die Merker M2, M3, M4, ... legen um hiermit einen Impuls für dieses eine Ventil zu geben, die Zeit wird immer automatisch übernommen.
Meldetexte sind optional, an den ersten drei habe ich mal angedeutet wie es gelöst werden könnte damit man auf der Logo sieht was passiert (hatte sie ein Display OnBoard?).
An den Impulsgebern müsstest Du noch von Sekunden auf Minuten umstellen, zum Testen ist es so besser.
Das Programm startet mit Impuls an Taster I1 oder Wochenzeitschaltuhr, läuft alle Ventile mit der eingestellten Zeit ab, und beendet dann für einen neuen Start.
Stop-Taster wirkt direkt, bei Neustart wieder von vorne.
Vielen Dank nochmal, ich werde versuchen es auch im LWE umzusetzen
:)
 