TIA Profinet Kommunikations wischer (Diagnose?)

Rob87

Level-2
Beiträge
41
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe eine Anlage:
1513F [P1] -> KTP900F
1513F [P2] -> Siemens XB005 -> TP1200 & ET200SP inkl. Safety Baugruppen

Jetzt passiert es scheinbar zufällig dass die Kommunikation zum KTP für 2-6s abbricht und dann wiederkommt (die zum TP1200 bleibt). Bloß wie ich dem auf die Spur kommen soll weiß ich nicht.
Ich habe schon das Netzwerkkabel getauscht, und das KTP direkt an die CPU gehängt um so wenig wie möglich Fehlerquelle zu haben.

Habe TIA V20 UPd4 | Firmware: CPU 2.9.* und Panel auch auf das neueste gemacht.

Kommunikationslast schaue ich mir Freitag mal an.
Was kann ich denn noch alles so an Diagnose machen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen??

Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die mehreren Sekunden sind vielleicht die Anlaufzeit wenn keine Datenpakete gekommen sind?
Dann bricht er ab und laueft wieder an.Das dauert etwa diese Zeit.
Hast du hohen Datentraffic?Dann die Aktualisierungszeit mal hoch nehmen.
Schirmung schliesse ich jetzt mal aus.
 
Ich würde als erstes mal ein Meldefenster projektieren, welches die Systemmeldungen des Panels anzeigt. Evtl. gibt es da wertvolle Hinweise.
Ich habe schon das Netzwerkkabel getauscht,
Was für ein Netzwerkkabel? KTP900F ist für mich ein Mobile-Panel. Hast du das Kabel des Mobile-Panel mal versuchsweise getauscht oder geschaut, ob es am Mobile-Panel ordentlich angeschlossen ist ( Haltenase eingerastet )? Auch mal den Diagnosespeicher der CPU angeschaut?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ja Diagnose Puffer sagt "nur Überwachungszeit abgelaufen" / Kommunikation kaputt und wieder io... -.-*Screenshot 2025-11-06 091154.png

Ich habe leider kein 2. Mobil Panele Kabel. Ob die Connection Box (noch) richtig eingerastet ist, muss ich mal checken. -> NW-Kabel Connection Box -> SPS habe ich getauscht.
Melde Puffer sagt leider nix aus -.-*...

Daten Traffic mag ich auch fast ausschließen (Isoliertes Netz mit 5 Teilnehmern). Abbruch auch im 'Maschinen Standby'.

Danke Erstmal.
 
Netzwerkfehler zu diagnostizieren ist ohne Messtechnik meistens ein ziemliches Würfelspiel.
Wenn du schon dabei bist auf Verdacht Komponenten zu tauschen, würde ich vllt gleich mit dem Messkoffer anrücken.
Bei z.B. Indusol bekommt man sowas, bei Bedarf auch incl. passendem Servicetechniker.
Zum Kaufen sind so Geräte Recht teuer, wenn man sie nicht konstant im Einsatz hat.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück