TIA Leitfaden um Linearachse in Betrieb zu nehmen

Bene1039

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

derzeit versuche ich meine erste Linearsachse mit Hilfe des Starters und TIA Portal V17 zum Laufen zu bringen.
Zur Positionierung würde ich mit dem Einfachpositionierer mit SINA-POS Baustein arbeiten.
Die Hardwarekonfiguration ist folgende:
CU310-2 PN
PM240
CPU 1512 SP- F-1N
Motor 1FK7

Mit dem Starter habe ich die Inbetriebnahme schon durchgeführt, sowie im TIA-Portal die Antriebshardware hinzugefügt. Bei der Telegrammwahl zeigt er mir aber nicht das Telegramm 111 an. Beim Durchstöbern des Internets fand ich bis jetzt leider keine Lösung wie ich generell weiter machen soll.

Gruß Bene1039
 
Mit dem Starter habe ich die Inbetriebnahme schon durchgeführt, sowie im TIA-Portal die Antriebshardware hinzugefügt. Bei der Telegrammwahl zeigt er mir aber nicht das Telegramm 111 an. Beim Durchstöbern des Internets fand ich bis jetzt leider keine Lösung wie ich generell weiter machen soll.

Genau bei der Inbetriebnahme mit Starter habe ich den Einfachpositionierer ausgewählt und das Telegramm 111 als Kommunikation.

Wie jetzt ?
 
Ich dachte man kann mit dem Starter den Antrieb konfigurieren und dann im TIA Portal die Ansteuerung mit dem SINA_POS Baustein machen.

1674807500791.png1674807602449.png
 
Ok ja die PDF habe ich auch schon gesehen. Das heißt ich muss im TIA Portal nochmal die Inbetriebnahme mit Startdrive machen? Dachte es sei ausreichend diese im Starter zu machen.
Ich versuche es einfach nochmal so und werde mich melden.

Vielen Dank schonmal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja hab gemerkt das, das besser gewesen wäre aber hat jetzt mit ein paar Versuchen doch mit dem Starter funktioniert. Klingt für einen Anwender der öfters damit arbeitet simpel aber für mich als Laien war es noch nicht klar, wie die Übergabe der Inbetriebnahme mit Starter ins TIA-Portal vollzogen wird.

In dem Fall ist mein Problem gelöst. Vielen Dank euch zwei.
 
Leider ist jeder Siemens Antrieb absolut Neulingsfremd, Abstrakt und Dubios zu programmieren wenn mann es noch nie gemacht hat
 
Leider ist jeder Siemens Antrieb absolut Neulingsfremd, Abstrakt und Dubios zu programmieren wenn mann es noch nie gemacht hat
Ja, da hast du Recht, aber da gibt es noch ein paar Andere, Linmot ist ohne Hilfe oder vorkonfigurierten Umrichter m.E. gar nicht gut zur IBN. Aber die haben gute Leute, die einem am Telefon sehr gut helfen können.
 