TIA Anzahl einreihbarer ereignisse einstellen am MC-Interpolator

blimaa

Level-3
Beiträge
1.102
Reaktionspunkte
126
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
TIA V16
Ich habe bei einer S7-1510er SPS ein TM Count 1x24V und möchte dort dann ein Inkrement Drehgeber anschliessen. Nun habe ich diesen Drehgeber als Technologiemodul "Externer Drehgeber" hinzugefügt. Wenn ich nun das Programm übersetzten will, kommt mir folgenden Fehler

Anzahl einreihbarer Ereignisse: Der Wert muss zwischen 1 und 1 liegen.
Nun OK, gemäss Google/Siemens (Link) kann man das in den Eigenschaften vom OB einstellen. Nun ist der "MC-Interpolator" aber schreibgeschützt......
Wenn es den mit dem Technologieobjekt anlegt, dann steht dort auch noch "1" drin, wenn ich das Projekt übersetzte, wird aus der "1" eine "2"!
Wer kennt das Problem?

Gruss blimaa
 
Soooo
Ich habe gerade ein Anruf von Siemens Support bekommen.
Dies ist ein TIA V16 bug.
Mit V15.1 oder wieder ab V17 upd.2 geht dies wieder. Oder eine S7-1510pn mit Firmware 2.8 geht dies. Jedenfalls TIA V16 und Firmware 1.8 ist eine schlechte kombination!

Gruss blimaa
 
Zurück