Hallo zusammen,
wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit einer Anlage.
Bei dieser verliert Eine ET200M Station mit Profibusadresse 27 immer wieder sporadisch und für kurze Zeit (einige Sekunden) die Verbindung zum Profibus.
Insgesamt sind 22 Teilnehmer an diesem Strang, aber nur dieser eine macht Probleme
Die Anlage ist 19 Jahre alt und hat eine S7-414 3DP CPU
Was wurde bisher unternommen:
-ET200 DP Anschaltung erneuert
-Stecker am letzten Teilnehmer erneuert (wegen dem Abschlusswiderstand)
-Profibusstecker am betreffenden Modul erneuert
Heute:
-I/O Karten der Station erneuert
Der Teilnehmer sitzt mitten im Bus, daher glaube ich eigentlich nicht an ein grundsätzliches Problem mit der Verkabelung...?
Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Irgendwelche Ideen was wir noch versuchen könnten?
Danke für eure Zeit!
Bustopologie:

wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit einer Anlage.
Bei dieser verliert Eine ET200M Station mit Profibusadresse 27 immer wieder sporadisch und für kurze Zeit (einige Sekunden) die Verbindung zum Profibus.
Insgesamt sind 22 Teilnehmer an diesem Strang, aber nur dieser eine macht Probleme
Die Anlage ist 19 Jahre alt und hat eine S7-414 3DP CPU
Was wurde bisher unternommen:
-ET200 DP Anschaltung erneuert
-Stecker am letzten Teilnehmer erneuert (wegen dem Abschlusswiderstand)
-Profibusstecker am betreffenden Modul erneuert
Heute:
-I/O Karten der Station erneuert
Der Teilnehmer sitzt mitten im Bus, daher glaube ich eigentlich nicht an ein grundsätzliches Problem mit der Verkabelung...?
Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Irgendwelche Ideen was wir noch versuchen könnten?
Danke für eure Zeit!
Bustopologie: