Guten Tag,

Ich habe bei einem Kunden folgendes Problem:

Eine der Achsen geht ab und zu auf Störung mit dem Fehler MC421, dieser hat mich darauf hingewiesen das ich direkt im Umrichter nachschauen sollte was das Problem ist. Im Umrichter stand dann bei der Warnnummer (r2122) 1796, das laut Handbuch ein Kommunikationsfehler ist.

A01796 (F, N) SI P1 (CU): Wait for communication

Ich habe vor kurzem mal alle Netzwerkkabeln tauschen lassen die zu den Umrichtern führen, dies hat aber nichts gebracht.

Was auch noch hinzuzufügen ist, damit ich zu diesem Fehlercode komme, habe ich die Schleppfehlerüberwachung deaktiviert, da ich davor immer einen Schleppfehler hatte. Die Achse blockiert aber nicht und ist leichtgängig.

Für jede hilfreiche Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
 
Die Nummer 1796 ist ein Indiz, dass die übergelagerte Sinumerik nicht zyklisch mit dem Sinamics S120 System kommuniziert. Wenn Safetytelegramme auch übertragen was bei 99% aller neueren Sinumerik ab Baujahr 2010 der Fall ist, steht halt alles mit STO.

Das muss nicht unbedingt ein Hardwarefehler im Netzwerk sein, es kann auch am Safetyprogramm oder der Zeitüberwachung an der Sinumerik liegen. Auch selber gebastelte Profinetkabeln könnten manchmal der Auslöser sein für 1796.
 