Frage zulässige Kategorie EN ISO 13849-1

daniel80

Level-2
Beiträge
180
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Zusammen,

folgende Sicherheitsfunktion bzw. Komponenten dazu:

Nach Aussage unserer EKON-Abteilung, werden die Signale von Relais / Steuerventil nicht zurück gelesen.

Welche Kategorie kann hier maximal erreicht werden? Mein Ansatz: Kat. 3 ist nicht möglich, es sei denn, man kann für das Relais / Hydraulikventil einen Fehlerausschluss (zB wg. Zwangsführung) annehmen?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann habe ich die Anforderungen der Kat. 3 noch nicht verstanden. Meiner Meinung nach, kann eine Kat. 3 nur dann erreicht werden, wenn es ein Feedback vom Aktor (Hydraulik-Ventil oder Relais) gibt, dass bei Not-Halt die Aktoren weggeschaltet werden. Das wird aber nicht gemacht und warum das Relais dazwischen hängt, weiß ich nicht (ich hab den EPLAN nicht gemacht).

Ist die Annahme korrekt, oder kann ich (wie oben beschrieben) mit Fehlerausschlüssen o.ä. arbeiten, weil Zwangsführung (??)
 
Für Kat. 3, definitiv Feedback von beide Aktoren.

Das Relais ist vielleicht wegen erhöhung von die Schalthäufigkeit.
Ich wurde aber einen normalen Schütz nehmen. Solche speziellen Relais sind teuer und nicht besser als ein Schütz.

kann ich (wie oben beschrieben) mit Fehlerausschlüssen o.ä. arbeiten, weil Zwangsführung (??)
Die 'Zwangsführung' bezieht sich darauf dass die Feedbackkontakt mit Sicherheit zusammen mit die Hauptkontakte schalten. Ohne Feedback macht es kein Sinn.
 
Wie elektriko schon schreibt, die Komponenten haben die Ausstattung für Rückführkreise
und die sind auch notwendig.
Du musst mal mit Deinem E-Planer sprechen, glaube ich. :cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann habe ich die Anforderungen der Kat. 3 noch nicht verstanden.
Hallo Daniel, du hast richtig verstanden. Was ich meinte war, dass die Komponenten, die du hast, wenn sie richtig konfiguriert sind, eine Kat 3 erreichen können.
So wie du es sagst, kannst du maximal PLc erreichen. Aber es macht keinen Sinn, diese Komponenten zu benutzen, um PLc zu erreichen.
 
Zurück