Guten Morgen Zusammen,
folgende Sicherheitsfunktion bzw. Komponenten dazu:
Welche Kategorie kann hier maximal erreicht werden? Mein Ansatz: Kat. 3 ist nicht möglich, es sei denn, man kann für das Relais / Hydraulikventil einen Fehlerausschluss (zB wg. Zwangsführung) annehmen?
Danke!
folgende Sicherheitsfunktion bzw. Komponenten dazu:
- Das Betätigen eines Not-Halt-Tasters soll zum Sperren eines Hydraulik-Steuerventils führen
- Komponenten
- Zuhaltung mit Not-Halt-Taster
- F-CPU von Siemens
- F-DO von Siemens
- (bis hierhin Profisafe)
- Relais
- Steuerventil
- Relais / Steuerventil werden zweikanalig angesteuert
Welche Kategorie kann hier maximal erreicht werden? Mein Ansatz: Kat. 3 ist nicht möglich, es sei denn, man kann für das Relais / Hydraulikventil einen Fehlerausschluss (zB wg. Zwangsführung) annehmen?
Danke!