120C liefert nur 44,5 Hz bei 1330 rpm – trotz Sollwert 100 %

Waelder

Level-2
Beiträge
978
Reaktionspunkte
121
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe heute einen SINAMICS G120C in Betrieb genommen und dabei wie üblich den Inbetriebnahmeassistenten verwendet. Der angeschlossene Motor hat eine Nenndrehzahl von 1330 rpm bei 50Hz, die ich auch als Minimal- und Maximaldrehzahl parametriert habe.
Das Problem: Selbst bei einem Sollwert von 1330 rpm (eigentliche 100%) zeigt der Umrichter nur 44,5 Hz an – sowohl über den Bus als auch direkt am IOP lassen sich nur 44.5Hz . Der Parameter P2000 ist 1330
Zum Test habe ich anschließend den FU Werksresetet und die Motordaten auf 1500 rpm gelassen – und dann liefert der Umrichter wie erwartet 50 Hz bei 100 % Sollwert.
Hat jemand eine Erklärung dafür?

Grüße Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es könnte sich um ein Skalierungsproblem beim Umrichter handeln, bei dem intern noch irgendwo die 1500rpm als Referenz genutzt werden.
Du kannst Dir einmal die Parameter Motornenndrehzahl, Maximale Drehzahl und Sollwert-Referenzdrehzahl anschauen, ob die korrekt auf 1330rpm gesetzt werden vom Assistenten.
 
Bist du feldorientiert unterwegs oder nur rein U/f? --> siehe Parameter p1300
Wenn Du im Leerlauf bist, dann wird der Antrieb bei 44,5Hz auch (fast) 1330 rpm erreichen. Siehe auch Ausgangsparameter r66.
Schaust Du dir auch r63 (Istdrehzahl an)?
Am besten mal tracen.
Darf Dein Motor wirklich nur mit max. 1330 rpm drehen? Warum nicht als Maximaldrehzahl 1500 rpm vorgeben?
Zumindest bei feldorientierter Regelung wäre meine Erwartungshaltung, dass die Umrichterausgangsfrequnz bei Nennmoment auf 50 Hz steigt @1330rpm.
 
Zurück
Oben