-> Hier kostenlos registrieren
Servus! 
Ich bin aktuell am Verzweifeln... Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Mein Plan war:
Eine bestehende ILC 171 mit ein paar E/A zu erweitern um ein Analogmodul. Mit dem sollten eigentlich TL-136 betrieben werden um den Füllstand mehrerer IBC Tanks zu überwachen.
- ILC 171 ETH 2TX
- IB IL 24 DI 16 (x5)
- IB IL 24 DO 16 (x5)
- IB IL AI8/SF-2MBD
Problem:
Egal was ich mache, ich bekomme permanent Anlaufprobleme mit dem Interbus! Und ich verstehe nicht warum?!
Versucht:
Aufbau wie ihr den Bildern entnehmen könnt, dabei war der Busaufbau mit dem Ergebnis
ILC / 5x E / 5x A / AI -> Interbusfehler
ILC / 5x E / AI / 5x A -> Interbusfehler
ILC / AI / 5x E / 5x A -> Interbusfehler
ILC / 5x E / AI -> Interbusfehler
Deshalb auch mal gegengetestet!
ILC / 5x E / 5x A -> Bus läuft
ILC / AI -> Bus Läuft
Mir ist bekannt, dass eine unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeit ebenfalls eine Ursache sein kann, aber alle Module können 2MBD und aktiviert ist es auch. DIAG+ bringt mich auch nicht wirklich weiter und sämtliche Versuche an verschiedensten Positionen schließen eigentlich aus, dass die einzelnen Geräte defekt sind. Sonst würden sie ja einzeln nicht laufen
Nur warum im Zusammenspiel der Interbus nicht mal startet....
Aber vielleicht hat jemand von euch einen Tipp. Mein Kopf qualmt eh schon und eventuell übersehe ich auch einfach ein Details
LG Michael

Ich bin aktuell am Verzweifeln... Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr

Mein Plan war:
Eine bestehende ILC 171 mit ein paar E/A zu erweitern um ein Analogmodul. Mit dem sollten eigentlich TL-136 betrieben werden um den Füllstand mehrerer IBC Tanks zu überwachen.
- ILC 171 ETH 2TX
- IB IL 24 DI 16 (x5)
- IB IL 24 DO 16 (x5)
- IB IL AI8/SF-2MBD
Problem:
Egal was ich mache, ich bekomme permanent Anlaufprobleme mit dem Interbus! Und ich verstehe nicht warum?!
Versucht:
Aufbau wie ihr den Bildern entnehmen könnt, dabei war der Busaufbau mit dem Ergebnis
ILC / 5x E / 5x A / AI -> Interbusfehler
ILC / 5x E / AI / 5x A -> Interbusfehler
ILC / AI / 5x E / 5x A -> Interbusfehler
ILC / 5x E / AI -> Interbusfehler
Deshalb auch mal gegengetestet!
ILC / 5x E / 5x A -> Bus läuft
ILC / AI -> Bus Läuft
Mir ist bekannt, dass eine unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeit ebenfalls eine Ursache sein kann, aber alle Module können 2MBD und aktiviert ist es auch. DIAG+ bringt mich auch nicht wirklich weiter und sämtliche Versuche an verschiedensten Positionen schließen eigentlich aus, dass die einzelnen Geräte defekt sind. Sonst würden sie ja einzeln nicht laufen

Aber vielleicht hat jemand von euch einen Tipp. Mein Kopf qualmt eh schon und eventuell übersehe ich auch einfach ein Details

LG Michael