Hallo zusammen,

es ist mir nicht möglich, das HMI Basic Panel upzudaten. Ich habe bereits die V20 Version ausgewählt im TIA Portal und auch das erforderliche Image von der Siemens Website downgeloaded und installiert.
Trotzdem kommt immer folgende Fehlermeldung:
1753685591569.png

Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
über welche Weg lädst du das ganze?
Der Hinweis "zum Ethernet Protokoll Wechseln" gibt nen Hinweis das du da wohl anders verbunden bist und deswegen das Update nicht automatisch erfolgt.

Ansonsten das Update mit ProSafe machen uznd dann aus V20 laden
 
Ich habe bereits die V20 Version ausgewählt im TIA Portal und auch das erforderliche Image von der Siemens Website downgeloaded und installiert.

Wie hast du denn das Image downgeloaded und installiert?

In V19/20 geht das doch nur noch über den PIU (Panel Image Updater).

Solltest du auch V17 auf dem Rechner haben, hast du warscheinlich das ganze für V17 installiert.

Die Aktuelle Imageversion wäre V17.0.0.8.

Um den Ärger mit den Zertifikaten aus dem Weg zu gehen, darft du maximal mit V17.0.0.5 arbeiten...
 
Ich habe das Update von V18 auf V20 mit Simatic Pro Safe vorgenommen.
Jedoch kann ich das Panel nicht auf V20.2 updaten.

Ich nutze TIA V20
 
Das Panel Image muss man meines Wissens separat aktualisieren.
Rechtsklick aufs Panel -> HMI Bediengerät Wartung -> Betriebssystem aktualisieren

Danach kannst du dein Projekt wie gewohnt übertragen.
 

Anhänge

  • 1753700782344.png
    1753700782344.png
    159,1 KB · Aufrufe: 4
Das Panel Image muss man meines Wissens separat aktualisieren.
Rechtsklick aufs Panel -> HMI Bediengerät Wartung -> Betriebssystem aktualisieren
Tja, das ist die nächste Aktualisierungsart...

- manchmal gehts direkt beim Laden des Projektes,
- manchmal mit Prosave
- manchmal mit Betriebssystem aktualisieren
- manchmal nur mit ner anderen TIA Version
- manchmal garnicht

wenn man denn überhaupt das richtige Image irgendwo an der richtigen Stelle im TIA hat...

die spinnen die Römer.
 