Guten Morgen,
wir haben in unserem HMI Temperaturwerte angezeigt. Nun haben wir bei ATEX-Maschinen die Vorgabe, das es einen Alarm und ggf. einen Voralarm geben soll. Der Alarm schaltet die Motoren unserer Maschine aus, damit keine weitere Wärme in den Prozess eingetragen wird.
Um den Status anzuzeigen, wird der Hintergrund der Temperaturmeldung eingefärbt:
Grün -> Alles OK
Gelb -> Voralarm ausgelöst
Rot blinkend -> Alarm ausgelöst
Zusätzlich wird in der Kopfzeile ein Statustext ausgegeben. Denkt ihr, dass das reicht um Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche zu inkludieren? Oder sollten wir auf andere Farben umschwenken? Wie löst ihr das?
Mary
wir haben in unserem HMI Temperaturwerte angezeigt. Nun haben wir bei ATEX-Maschinen die Vorgabe, das es einen Alarm und ggf. einen Voralarm geben soll. Der Alarm schaltet die Motoren unserer Maschine aus, damit keine weitere Wärme in den Prozess eingetragen wird.
Um den Status anzuzeigen, wird der Hintergrund der Temperaturmeldung eingefärbt:
Grün -> Alles OK
Gelb -> Voralarm ausgelöst
Rot blinkend -> Alarm ausgelöst
Zusätzlich wird in der Kopfzeile ein Statustext ausgegeben. Denkt ihr, dass das reicht um Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche zu inkludieren? Oder sollten wir auf andere Farben umschwenken? Wie löst ihr das?