Problem mit Simovert, Zeigt Erdschlußfehler an

Triman

Level-2
Beiträge
97
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guen Abend,

wir haben hier einen Simovert Wechselrichter, 6SE7033-2TG50-1AA1. Der Antrieb läuft ca 4 Minuten und zeigt dann F27 an, (Erdschluß L3)
Eine Isolationsmessung ergab keinen Hinweis auf einen Fehler, es wurden einschließlich Motor auch schon diverse Baugruppen getauscht.
Wie wird dieser Fehler eigentlich tatsächlich erkannt?
Kann man über irgendwelche Parameter das Erkennen beeinflussen?
 
Motorstromasymmetrie oder Ripple auf ZK Spannung

Problem kann auch in fehlerhafter Ansteuerung und anderen Fehlmessungen begründet liegen. Wird begünstigt durch Staubauflage/ Kriechströme auf Platinen.
Ich würd mich da auf nix einlassen - es geht dem Ende zu. Reparieren oder ersetzen.

PS: u.U. triggerst Du durch Werkseinstellung diverse interne Kalibrierungen. Kann uU dann *kurzfristig* helfen. Meißt eher nicht. Kriechstrome/Bauteilalterung haben halt folgen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Altersschwäche, sowas habi ich schon befürchtet.
was mich dennoch brennend interessiert, wie stellt der Antrieb solche Fehlerströme fest?
 