TIA connect an HMI TP1200 to a C7-633P?

Ich würde sagen ja und meine das auch schon gemacht zu haben ( dein C7 kann MPI, das Panel auch ). Bei der TIA Projektierung dann eine S7-300 Verbindung über MPI anlegen und den richtigen Steckplatz eintragen ( bin mir gerade nicht sicher auf welchem Steckplatz die C7 CPU steckt aber das kannst du ja im Step7 Projekt herausfinden ).
 
Thank you for your response, I tried to connect using the device proxy method in the TIA portal environment, but I encountered an error.
 
Please view the error log in the Inspector window under Info > General.
Die Meldung die man da sieht sagt doch alles was man wissen muss ( bzw. das General-Fenster sieht man im Screenshot ).
1000030215.jpg
Dann muss man es entweder ohne Proxy machen oder ein Dummy Projekt mit einer kompatiblen CPU anlegen, Projekt reinkopieren ( nur Bausteine + Symboltabelle ) und mit Proxy arbeiten.
 