Guten Morgen zusammen,

ich soll die FUs aus den Objekten 3 & 4 entfernen, allerdings stellt sich das als nicht so einfach heraus.
Die Objekte kann ich über die HW-Konfig nicht direkt löschen, da Fehler (siehe Bild) erscheint.
Das Gerät mit der Profibus Adresse 14 ist allerdings die übergeordnete Control Unit. Ich will nur 2 der 4 untergeordneten FUs entfernen.
Das Safety-Telegramm ist ausgegraut und kann ich nicht abwählen. Wenn die Die Servos über Scout entferne, bleibt das Safety-Telegramm in den Objekten bestehen.
Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank!

LG
 

Anhänge

  • IMG_0207.jpeg
    IMG_0207.jpeg
    2,9 MB · Aufrufe: 20
  • IMG_0208.jpeg
    IMG_0208.jpeg
    4,1 MB · Aufrufe: 19
  • IMG_0209.jpeg
    IMG_0209.jpeg
    2,9 MB · Aufrufe: 19
hat sich erledigt, danke, habe es gefunden. Unter Objekteigenschaften des "Netzes" bei Reiter "F-Konfiguration" kann man diese entfernen.
 