Ich habe folgendes Problem:
Es geht um die Verbindung von PLC zum HMI (OP177B)
Auf Bild 1 und 2 ist zu sehen das die PLC versucht eine Verbindung herzustellen( Bild 2), diese dann erfolgreich Aufbau und ca. 5-10 Sekunden einfach wieder das Signal verliert und abgebaut (Bild1) wird die Verbindung.
Fehler kam mitten im Prozess der Maschine und ist das ausgegangen ( die Steuerung )
Mir ist folgendes aufgefallen: die Verbindung geht immer dann verloren wenn die CPU ( ich sage mal zusammen fällt. Für eine Sekunde gehen alle LEDs auf der CPU aus und das wie auf ( Bild 6), danach wieder an und er versucht sich wieder neu zu verbinden und immer das gleiche Spiel von vorn. Die Ausgänge der SPS leuchten dauerhaft, aber einige die „Aus“sind, die flackern dann kurz wenn die Maschine die Verbindung verliert.
Gemacht habe ich bis jetzt :
Punkt 1:
Kabel überprüft/ gemessen ->pin8 und Pin 3 =108Ohm konstant wie es sein soll ( A-Linie und B-Linie ) währenddessen Kabel überall bewegt ( da es in so einem Arm verlegt ist zum Bedienpanel und es dort natürlich nur so schreit nach Kabelbruch ).
Punkt 2:
Stecker aufgebaut und überprüft ob Adern und Schirm noch fest sind und angezogen.
Punkt 3: Kontakte am Stecker überprüft.
Punkt 4:
Terminatoren überprüft ( direkt am Stecker ) an allen beiden Enden des Kabels also CPU und HMI.
Laut Plan beide auf „ON“ -> passt.
Punkt 5:
Während des zusammenbrechens der Verbindung an der CPU die Spannung gemessen mit Multimeter ( min/max) —> Spannung bleibt konstant bei 26,2V.
Punkt 6:
Austaucht HMI von baugleicher Maschine zum testen Man dran gebaut -> gleicher Fehler.
Wäre dankbar für jeden Rat.
Es geht um die Verbindung von PLC zum HMI (OP177B)
Auf Bild 1 und 2 ist zu sehen das die PLC versucht eine Verbindung herzustellen( Bild 2), diese dann erfolgreich Aufbau und ca. 5-10 Sekunden einfach wieder das Signal verliert und abgebaut (Bild1) wird die Verbindung.
Fehler kam mitten im Prozess der Maschine und ist das ausgegangen ( die Steuerung )
Mir ist folgendes aufgefallen: die Verbindung geht immer dann verloren wenn die CPU ( ich sage mal zusammen fällt. Für eine Sekunde gehen alle LEDs auf der CPU aus und das wie auf ( Bild 6), danach wieder an und er versucht sich wieder neu zu verbinden und immer das gleiche Spiel von vorn. Die Ausgänge der SPS leuchten dauerhaft, aber einige die „Aus“sind, die flackern dann kurz wenn die Maschine die Verbindung verliert.
Gemacht habe ich bis jetzt :
Punkt 1:
Kabel überprüft/ gemessen ->pin8 und Pin 3 =108Ohm konstant wie es sein soll ( A-Linie und B-Linie ) währenddessen Kabel überall bewegt ( da es in so einem Arm verlegt ist zum Bedienpanel und es dort natürlich nur so schreit nach Kabelbruch ).
Punkt 2:
Stecker aufgebaut und überprüft ob Adern und Schirm noch fest sind und angezogen.
Punkt 3: Kontakte am Stecker überprüft.
Punkt 4:
Terminatoren überprüft ( direkt am Stecker ) an allen beiden Enden des Kabels also CPU und HMI.
Laut Plan beide auf „ON“ -> passt.
Punkt 5:
Während des zusammenbrechens der Verbindung an der CPU die Spannung gemessen mit Multimeter ( min/max) —> Spannung bleibt konstant bei 26,2V.
Punkt 6:
Austaucht HMI von baugleicher Maschine zum testen Man dran gebaut -> gleicher Fehler.
Wäre dankbar für jeden Rat.
Anhänge
-
IMG_8D019949-E5C7-4BC5-BEE8-85BE61DBEA41.jpeg2,2 MB · Aufrufe: 30 -
IMG_403E9A2A-88DA-4A8A-B5F4-93CF2F5F4E2D.jpeg2,2 MB · Aufrufe: 29 -
IMG_FCDBF9AC-39FB-44AD-980B-39CA4047D5C8.jpeg2,3 MB · Aufrufe: 28 -
IMG_7676.jpeg1.012,1 KB · Aufrufe: 31 -
IMG_FAC3CB87-EBAE-4006-82F7-3D605F4BD73B.jpeg1,6 MB · Aufrufe: 31 -
IMG_BA6FCCD7-448E-4FBB-9C85-9DBDBC0362C5.jpeg848,1 KB · Aufrufe: 34