Hallo zusammen,
ich habe ein Problem wo mir bisher weder meine Arbeitskollegen noch der (Ki-basierte) Support weiterhelfen konnte.
Beim Projektieren von einer IM 155-6-PN-HA-V1.3 (6DL1 155-6AU00-0PM0) als Ex-Baugruppe kann ich keine Adressen "mehr" vergeben. Es gab einen Zeitpunkt in der Projektierung wo ich das noch konnte, aber nachdem ich Module ausgetauscht habe, kann ich bei allen keine Adressen mehr vorgeben. Wenn ich auf die Objekteigenschaften der Karte gehe erscheint das Register "Adresse" nicht, so wie bei anderen Im 155. Ich denke Bilder sagen mehr als Worte:
Bild 1&2: Betroffene Ex-Baugruppe mit "alten" Adressen im 1500er Bereich und "neuen" Adressen (0..1 etc.)
Bild 3: Non-Ex Baugruppe

Die Station ist Konsistent.

Extrafrage:
Warum sind einige Baugruppen, sowohl im HW Konfig Fenster als auch im Detailfenster, orange hinterlegt? Die Antwort des Ki-Support:
In der Hardwarekonfiguration (HW-Konfig) von STEP 7 bzw. PCS 7 sind einige Baugruppen orange hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass diese Baugruppen für die gewählte PCS 7-Version nicht freigegeben oder nicht zugelassen sind. Die orangefarbene Hinterlegung dient als Warnung, dass diese Baugruppen im aktuellen Projekt nicht verwendet werden sollten, da sie entweder nicht getestet, nicht unterstützt oder nicht offiziell freigegeben sind. Es empfiehlt sich, ausschließlich die Baugruppen zu verwenden, die in der offiziellen Freigabeliste für die jeweilige PCS 7-Version aufgeführt sind.
Ich habe alle Baugruppen aus dem Standard-Projektiert und kann mir nicht vorstellen, dass diese nicht supportet werden sollen.

Gruß,
m4ddox
 

Anhänge

  • 1 Ex-Baugruppe.png
    1 Ex-Baugruppe.png
    65,4 KB · Aufrufe: 12
  • 2 Ex-Baugruppe.png
    2 Ex-Baugruppe.png
    40,6 KB · Aufrufe: 12
  • 3 Baugruppe.png
    3 Baugruppe.png
    80,3 KB · Aufrufe: 12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe alle Baugruppen aus dem Standard-Projektiert und kann mir nicht vorstellen, dass diese nicht supportet werden sollen.
Baugruppen aus "Standard" sind für PCS7 nix, Du musst in der HW-Konfig "PCS7" auswählen.

Hintergrund, nur für PCS7 freigegebene Baugruppen funktionieren so Sachen wie "Baugruppentreiber erzeugen", DIagnose ...

gibts auch ne pdf für die freigegebenen Baugruppen:

die orange einfärbung ist für die Farbe der zu verwenden baseunit
hätte ich jetzt auch gedacht? Was für ne Support-KI soll das sein? Und warum fragst Du nicht jemanden, der sich auskennt?
 
die orange einfärbung ist für die Farbe der zu verwenden baseunit

ist die IM als shared device genutzt?
Nein, das IM wird nicht als shared Device genutzt. Also auch keine Submodule.
Das mit der BaseUnit / Potentialgruppe macht Sinn, danke dir.
Baugruppen aus "Standard" sind für PCS7 nix, Du musst in der HW-Konfig "PCS7" auswählen.

Hintergrund, nur für PCS7 freigegebene Baugruppen funktionieren so Sachen wie "Baugruppentreiber erzeugen", DIagnose ...

gibts auch ne pdf für die freigegebenen Baugruppen:
Laut dem PDF sind alle drei projektierten Baugruppen mmn geeignet. Wenn Sie die selbe Bestellnummer haben sollte doch aber auch die Version aus dem "Standard" Katalog funktionieren, oder? Eine Neue Baugruppe aus der "PCS7_V100" hat auch keine Veränderung gebracht. Auch eine neu erstellte Station und nur Elementen aus der "PCS7_V100" bringt keinen Unterschied. Es betrifft anscheinend auch nur die Ex-DI Baugruppen, bei den Ex-AI 4xTC/2xRTD und Ex-AI 2xI 2-wire HART kann ich die Adressen ändern.
hätte ich jetzt auch gedacht? Was für ne Support-KI soll das sein? Und warum fragst Du nicht jemanden, der sich auskennt?
Virtuelle Support-Assistenz
Dort muss man durch wenn man zum Support möchte, aber mir hat die schon oft weitergeholfen weil praktisch die ganze Dokumentation durchsucht wird.
 
Zurück