TIA Baugruppen Firmware Downsizing

Superspaceacke

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

bräuchte bitte Hilfe

1.
Folgende Problematik

Tia V19 / V2

CPU ET200SP = 6ES7 512-1DK01-0AB0 V2.9
DI = 6ES7 131-6BF00-0BA0 1.1
DQ = 6ES7 132-6BF00-0BA0

Meine DQ lassen sich nich implemtieren das Tia nur V1.0 und V1.1 vorgibt aber die Module laut Online Diagnose V 1.1.1 oder höher haben

Leider bietet Siemens keine Firmware V1.0 0der V1.1 an

kann mir jemand im Raum Rhein Main Helfen


2.
Löst sich das Problem mit dem Upgrade auf Tia V19 / V8

danke für eure Hilfe

Rückinfo gerne unter

service@zetensys.de
 
Also die verbauten Base Units sind 6ES7 193-6BP20-0DA0 und 6ES7 193-6BP20-0AB0
Das sind theoretisch A0-BaseUnits, sollte also passen.

Der Fehler in deinen Screenshots verweist aber tatsächlich auf eine falsche BaseUnit.
Kontrollier mal was tatsächlich verbaut wurde.
Ansonsten mal die problematische BaseUnit mit einer daneben tauschen & schauen ob der Fehler mit wandert.
Für die Parametrierung in der HW-Konfig ist nur wichtig ob helle oder dunkel BaseUnit.
Der genaue Typ kann zwar auch angegeben werden, ist für die Funktion jedoch irrelevant.

Was beim ET200SP auch nicht schaden kann, alles noch einmal auseinander bauen und schauen ob Kontakte verbogen oder reingedrückt sind.
Jep, das wäre auch ne Möglichkeit.
Wobei ich dabei dann eigentlich keinen Parametrierfehler erwarten würde.....
Aber mal genau alle Pins anschauen wird nicht schaden ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
 
Zurück
Oben