Nach der Doku von dem C2001 würde ich behauten das es nicht möglich ist.

Die Schnittstelle von dem Industrie-PC C2001 besteht aus:

2 seriellen Schnittstellen 1 parallelen Schnittstelle und II-Ligtbus Inteface

Siehe


Seite 3
ok, hört sich schwirig an brauchen wir dann eine 485er baugruppe? und wincc? oder reicht step 7
 
Wofür war der C2001 gedacht? So wie ich das sehe ist das Gerät ja lediglich ein PC mit den genannten Schnittstellen
Um über eine Schnittstelle zu kommunizieren benötigt die S7-300 einen entsprechenden CP der
z.B die RS232 Kommunikation oder eine Kommunikation über eine parallele Schnittstelle unterstützt oder einen entsprechenden Umsetzer. Die S7-300 hat jedoch standardmäßig weder eine RS232 Schnittstelle noch eine parallele Schnittstelle. Eine evtl. Möglichkeit währe ein DP/RS232C-Link-
Kann aber nicht garantieren dass das in der Konstellation mit dem C2001 wirklich funktioniert.

Siehe
Wie können Sie über die serielle Schnittstelle des PCs und einen DP/RS 232C-Link Daten an eine S7-CPU senden und von einer S7-CPU empfangen?
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/14690552
und
Anwenderbeschreibung des Gateways DP/RS 232C Link
 
beckhoff c2001 beckhoff 2001 anbinden an s7


Die Anbindung eines
Beckhoff C2001 Industrie-PCs an eine Siemens S7-Steuerung erfolgt in der Regel über Ethernet-Kommunikation mit dem speziellen Softwareprodukt TwinCAT S7 Communication (TF6620).
Der Beckhoff C2001 fungiert als PC-basierte Steuerung (mit TwinCAT) und kann über das TCP/IP-basierte S7-Kommunikationsprotokoll auf Datenbereiche (z.B. Datenbausteine, Ein- und Ausgänge) der S7-Steuerung zugreifen.

Voraussetzungen
  • Beckhoff-Seite: Auf dem C2001 muss die Automatisierungssoftware TwinCAT installiert sein (vorzugsweise TwinCAT 3) und das Lizenzprodukt TF6620 TwinCAT S7 Communication benötigt werden.
  • Siemens-Seite: Die S7-Steuerung (z.B. S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500) muss über eine Ethernet-Schnittstelle verfügen. Bei neueren S7-CPUs muss die Kommunikation in den TIA Portal-Einstellungen explizit aktiviert bzw. freigeschaltet werden (z.B. "Optimized Block Access" deaktivieren oder den Protokollzugriff erlauben).
  • Physikalische Verbindung: Beide Geräte werden über ein Standard-Ethernet-Kabel direkt oder über einen Switch miteinander verbunden.
hatt das jemand schon gemacht?

oder sollen wir die "beckhoff brüder " fragen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal nach einem Netlink MPI Programmieradapter. Der übersetzt MPI/Profibus nach Ethernet. Damit kannst du dann programmieren und auch ne Visualisierung anbinden. Als Visualisierung kannst du auch was kostenloses verwenden. Node RED, ioBroker oder was in der Art. Sollte deutlich günstiger sein und dein Budget schonen.
 
Schau mal nach einem Netlink MPI Programmieradapter. Der übersetzt MPI/Profibus nach Ethernet. Damit kannst du dann programmieren und auch ne Visualisierung anbinden. Als Visualisierung kannst du auch was kostenloses verwenden. Node RED, ioBroker oder was in der Art. Sollte deutlich günstiger sein und dein Budget schonen.
ohjee mein hochdeutsch ist besser , wie visualiesieren mit pc ,,, war auch nur ne frage , bis jetzt hab ich noch keine iddee für das dingens , was ich da zaubern könte
 
Also ich würd mich mal schlau machen, welches Betriebssystem und ggf. Visu/Entwicklungs/Runtimesystem überhaupt kompatibel zu dem Teil ist.
N 486 Prozessor mit dementsprechend bescheiden RAM hört sich nicht vertrauenerweckend an. Schon garnicht nach TC3.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich würd mich mal schlau machen, welches Betriebssystem und ggf. Visu/Entwicklungs/Runtimesystem überhaupt kompatibel zu dem Teil ist.
N 486 Prozessor mit dementsprechend bescheiden RAM hört sich nicht vertrauenerweckend an. Schon garnicht nach TC3.
wie gesagt ich hab von software 0 ahnung, ich weis nur das in der ausbildung der 486er mit win3.11 lief bzw mit dos
 
Die Kollegen von Insevis haben da ein recht gutes Youtube-Video dazu.

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.

Deren Software ist kostenlos und da kannst du dir mal nen Überblick verschaffen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Kollegen von Insevis haben da ein recht gutes Youtube-Video dazu.

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.

Deren Software ist kostenlos und da kannst du dir mal nen Überblick verschaffen.