Hallo Zusammen,
ich bitte um eine kurze sicherheitstechnische Einschätzung der folgenden Schaltung.
da ich bisher nur Unterspannungsauslöser betrachtet habe , sagt mir den Arbeitsstromauslöser, dass irgendwas schlief laufen könnte, sistema weiß ja nicht , wie ich das angeschlossen habe ?
ich bitte um eine kurze sicherheitstechnische Einschätzung der folgenden Schaltung.
Schaltungsbeschreibung
- Not-Halt-Taster mit 2 Öffnerkontakten, geeignet für PL e
- Auswertung über Pilz PNOZ S3 + Erweiterungsmodul PNOZ S7 (750107)
- Vom PNOZ S7 nutze ich den Öffnerkontakt 51/52 (NC, Auxiliary Contact)
- Dieser NC-Kontakt schaltet die Versorgung des Arbeitsstromauslösers ABB (1SDA073668R1)
- Der Arbeitsstromauslöser löst anschließend einen Leistungsschalter aus
- Geforderter Performance Level: PL c
- In SISTEMA ergibt die Modellierung PL c
Fragestellung
- Ist es zulässig, den NC-Hilfskontakt (51/52) des PNOZ S7 für die Not-Halt-Abschaltung zu verwenden?
- Erfüllt diese Schaltung trotz NC-Kontakt die Anforderungen für PL c, insbesondere in Bezug auf:
- Drahtbruchsicherheit
- Ausfallverhalten
- Ist der Einsatz eines Arbeitsstromauslösers in einem Not-Halt-Abschaltkreis normativ zulässig ?
da ich bisher nur Unterspannungsauslöser betrachtet habe , sagt mir den Arbeitsstromauslöser, dass irgendwas schlief laufen könnte, sistema weiß ja nicht , wie ich das angeschlossen habe ?