SEW Movitrack Motion Studio Reglersperre

maikthebike

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe eine Movidrive Motorsteuerung und möchte damit einen 3 Phasigen Asynchronmotor betreiben.
In Movotools Motion Studio wird immer "Reglersperre" angezeigt.
Ich habe versucht den Regler auf einen Eingang zu legen und diesen zu schalten. Man erkennt auch im Programm, dass der Eingang von Hand geschaltet wird und eine Verbindung scheint da zu sein, aber die Reglersperre geht nicht weg.
Es wird auch angezeigt:
MovoLink Error (0x8, 0x10): Unerlaubter Index (siehe Bilder).
Am Motor ist keine Spannung messbar. Die Lampe an der Motorsteuerung blinkt rot. Aber trotzdem scheine ich eine Verbindung zur Endstufe zu haben, weil ja die Digitalen Eingänge korrekt im Programm sichtbar sind sobald sie geschaltet werden.

Hat jemand eine Idee ?

Danke...
 

Anhänge

  • WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.33.20.jpeg
    WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.33.20.jpeg
    339,8 KB · Aufrufe: 33
  • WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.33.06.jpeg
    WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.33.06.jpeg
    375,5 KB · Aufrufe: 30
  • WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.32.51.jpeg
    WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.32.51.jpeg
    674 KB · Aufrufe: 32
  • WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.31.50.jpeg
    WhatsApp Image 2026-01-26 at 08.31.50.jpeg
    265,3 KB · Aufrufe: 33
Google "SEW Movitrac B Systemhandbuch" - da wirst du ein pdf finden welches den Namen "Systemhandbuch" hat und zu deinem Gerät passt. Das Handbuch mit der Nr. 20188137 / DE passt beispielsweise.
Suche innerhab des pdf nach "Reglersperre", da wirst du im Kapitel 11.2 den Punkt "Ursachen der Reglersperre (OFF)" finden.
 
Müsste nicht der DI00 ein 1-Signal haben ?
Das gilt für die Movidrive. Beim Movitrac B ist der Eingang per Default nicht auf Reglersperre programmiert. Hier ist der Eingang DI01 fest auf Rechts/Halt programmiert.
Wie bist du mit dem FU verbunden ? Ich meine mich erinnern zu können das der Handbetrieb nicht über Netzwerk funktioniert
Da war mal was, aber da hat sich über die Zeit mit verschiedenen MotionStudio-Ständen und Firmware-Versionen und Gerät-Typen mal was zum Guten verändert.
Der TE ist an der RJ10-Schnittstelle des Feldbus-Gateways angestöpselt, da wird das so eventuell nicht klappen. Wenn man auf die Schnittstelle des Umrichters (links mittiger RJ10-Stecker) umsteckt sollte das mit dem Handbetrieb klappen.
 
Moin,

Müsste nicht der DI00 ein 1-Signal haben ?
Der DI00 ist on der Werkseinstellung auf Fehler-Reset parametriert.

Der TE ist an der RJ10-Schnittstelle des Feldbus-Gateways angestöpselt, da wird das so eventuell nicht klappen.
Das Schnittstellenkabel muss meines Wissens nach an der Erweiterungskarte (FIO11B) an der Frontseite des FUs angestöpselt werden. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit der Verbindung zwischen FU und Rechner.

Ich habe versucht den Regler auf einen Eingang zu legen und diesen zu schalten. Man erkennt auch im Programm, dass der Eingang von Hand geschaltet wird und eine Verbindung scheint da zu sein, aber die Reglersperre geht nicht weg.
Wurde der Movitrac mit dem Bedienteil gestoppt? Wenn man versehentlich mit dem Bedienteil stoppt Taste "Stop/Reset", reagiert der FU nicht auf die Regler Freigabe vom Digital Eingang. Ich meine dann blinkt die LED rot. Dieses Problem hatte ich schon mehrfach..
Um den FU in der Werkseinstellung zu starten, benötigt er den DI03 (Freigabe/Stop) und den DI01 (Rechts/Halt) oder DI02 (Links/Halt).
 