Werte Kollegen

Ich habe mein Unified-Erstprojekt jetzt weitestgehend fertig. Es bleibt nur ein offener Punkt von Bedeutung:

Das Handling eines Archiv-Backups auf einem USB-Stick. Ich habe ein Skript, das mir nachts die Daten des letzten Tages wegschreibt.
Die Idee war, mit mehreren Sticks zu arbeiten und diese händisch auf einen Server zu sichern. Zieht man so einen Stick ab, macht ihn leer und steckt ihn wiede ein, so geht es. Nimmt man aber zwei abwechselnd, wird der zweite nicht erkannt.
Man den Stick auch mit "Entferne Speichermedium" explizit abmelden. Das Verhalten bleibt gleich. Ich finde bisher auch keine wirklich brauchbaren Vorgaben, wie man mit so etwas umgehen müsste.
Irgendwelche Links, Erfahrungen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Skript schreibt fest nachts auf den Port X61. Das gewünschte Prinzip war: Stick A abziehen, Stick B rein,Stick A leeren und einen Monat später vice versa.
Realität ist: Stick A wird in X61 problemlos erkannt, auch wenn zwischendurch abgezogen. Stick B wird in X61 gar nicht erkannt, in X62 aber problemlos. Was macht dieses MTP1200 wann warum?
 
Tia 20 Update 4
Gerät 20.0.0.2
Ich habe jetzt weiter rumgespielt: Wenn das Gerät mit dem bisher unbekannten, frisch gesteckten Stick einmal neu gestartet wurde, dann scheint der Wechsel danach zu funktionieren?! Warten allein tut es nicht.
Wo ist die Funktion "Neuen Stick anlernen" versteckt?

Ein HMI regelmäßig neu zu starten, um sicher zu gehen, dass ein USB-Stick erkannt wird, ist für mich keine Option.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Verhalten ist identisch, selbst wenn ich den Stick in der "Systemsteuerung" abgemeldet und offiziell ausgeworfen habe inkl. Rückmeldung, dass der Stick jetzt entnommen werden könne. Kennt das System den Stick, dann geht es erst mal, sonst zurzeit nur nach Neustart.
 
1. Die USB-Ports sind aktiviert, es werden ja auch Sticks erkannt, aber nicht zuverlässig.

2. Die Update-Geschichte irritiert mich. Auf dem Rechner sind die Panelversionen für V20 Upd.4 installiert.
Auch die TIA ist V20 Update 4. Ich kann aber nur die Panelversion 20.0.0.2 oder kleiner auswählen.

1771542699784.png
Steht hier in der Tabelle auch so drin, in der linken Spalte. Wo find ich denn den Hinweis 20.0.0.4 in der mittleren Spalte?
Manchmal nerven die mich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann aber nur die Panelversion 20.0.0.2 oder kleiner auswählen.
in der Projektierung brauchst du dafür nichts zu ändern.
Du brauchst in der Projektierung nichts ändern. In TIA V20 kannst du sowieso nichts mit V21 anwählen. Du kannst das V21 Image auf das Gerät laden ( z.B. per Prosave ) und dann deine V20ér Projektierung in das Gerät laden.

Bei den Unified Paneln ist das nicht so wie bei den Classic/Comfort/Basic Paneln dass die dann wieder die alte / projektierte Imageversion laden wollen. Bei Unified kannst du eine alte Projektierung auf ein Gerät mit neuem Image laden und das neue Image bleibt auf dem Gerät erhalten.
 