Guten Tag,

ich muss mit dem Siemens Cloud Connect IOT CC716 6GK1411-5AC00 Gateway von einer S7 317F 2PN/ DP (Progammiert und Projektiert in Simatic Manager v5.6) Prozessdaten einem übergeordneten System zur Verfügung stellen.
Gerne würde ich die Daten via Ethernet mit dem CC716 aus der CPU lesen. Das Pingen usw. Funktion die beiden Geräte sind in dem gleichen Netz. Die TSAPS habe ich Default genommen.
Allerdings baut das CC 716 keine Verbindung zu 317 auf.
Hat hier schon wer Erfahrungen und kann mir mit einigen Tipps weiterhelfen?
 
Das kann erst mal alles mögliche sein. So eine CC716 habe ich selbst noch nicht in betrieb gesetzt.
Aber das andere helfen können;

Was sagt die Diagnose im CC716
Wie und wo angeschlossen
Screenshots
Eingestellt wie im Handbuch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe im CC716 einmal Remote TSAP: 03.02 und Local TSAP: 01.01 eingestellt
Ohne jetzt Simatic Manager dabei zu haben;
TSAP: 03.02
Die CPU ist auf glaube ich auf 02

Ist die vergebene recource überhaupt frei.
Ist die CC716 im Hardware angelegd? Und ja mit welche Verbindung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommunikation mit dem IOT Gateway läuft.
Folgendes habe ich gemacht: SPS Als S7 300 Verbindung hizu, IP Adresse der SPS eingestellt mit Standard TSAP Remote wie Lokal,
Datenpunkte importiert und angelegt. OPC UA Server angelegt und Daten gelesen mit UA Expert IO.

Keine Erweiterung in der Projektierung (HW Konfig, NetPro etc.) der s7 300 notwendig.
 