ja, am Ende wie (schon) immer, es gibt so viele Ausnahmen für CiR bzw. H-CiR, dass sich auf der Baustelle eh niemend traut, HW-Konfig-Änderungen im laufenden Betrieb ohne CPU-Stop zu machen/probieren.

Grundsätzlich baun wir die hochverfügbaren Anlagen so, dass die wichtigsten Komponenten auch bei CPU-Stop für eine gewisse Zeit weiterlaufen und nen kurzzeitiger CPU-Stop aus definierten Anlagenzuständen möglich ist.

Am Ende wie immer ne Kostenfrage und viel Planung im Vorfeld um alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Spätestens nach 20 JAhren haben dann aber so viele Leute dran rumgebastelt, dass man dem leider aber nicht mehr vertrauen kann...
 
ja, am Ende wie (schon) immer, es gibt so viele Ausnahmen für CiR bzw. H-CiR, dass sich auf der Baustelle eh niemend traut, HW-Konfig-Änderungen im laufenden Betrieb ohne CPU-Stop zu machen/probieren.
Warscheinlich.

Habe seit gestern eine meiner H-Systeme stabil am laufen
Ich habe gestern den Firmware auf die V4.1 hochgerüstet.
Die heutige erste Versuchen mit CIR waren erfolgreich.

Ich schaue mal ob ich ein kleine Film vom Verhalten machen kann.
 
Ungeschminkt und ungeschitten.
1518HF-4-PN CIR und R1 Redundancy

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
Ich habe das CIR / H Verhalten heute weitergeprüft bezüglich das Safety System.

Es ist möglich das Safety zu ändern und ohne stop zu laden. Auswahl "Baugruppe laden"
Die Primary wird gestoppt und geladen. Du mus ihm selber in RUN bringen mit die Betriebsartenschalter. (Geht nicht im Online Aufgabe).
Aber jetzt kommt es, trozt redundanz Abgleich und Betrieb bleibt ein Online Ofline Unterschied bestehen. Ich gehe davon aus das das aus der Backup CPU kommt.
Das bedeutet das du trozdem das ganze H-System stoppen must.
Möglich ist das genau ein V4.1 Firmwareverhalten
Ich probiere es mit die V4.2 dann mal wieder aus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe das CIR / H Verhalten heute weitergeprüft bezüglich das Safety System.

Es ist möglich das Safety zu ändern und ohne stop zu laden. Auswahl "Baugruppe laden"
Die Primary wird gestoppt und geladen. Du mus ihm selber in RUN bringen mit die Betriebsartenschalter. (Geht nicht im Online Aufgabe).
Aber jetzt kommt es, trozt redundanz Abgleich und Betrieb bleibt ein Online Ofline Unterschied bestehen. Ich gehe davon aus das das aus der Backup CPU kommt.
Das bedeutet das du trozdem das ganze H-System stoppen must.
Möglich ist das genau ein V4.1 Firmwareverhalten
Ich probiere es mit die V4.2 dann mal wieder aus
Danke Dir für das ausführliche Video oben.
Was hast Du denn genau gemacht bei "Safety zu ändern"? Evtl. habe ich auch so einen use case... Und wo wird dann der Online/Offline Unterschied angezeigt?
 
Ich habe das CIR / H Verhalten heute weitergeprüft bezüglich das Safety System.

Es ist möglich das Safety zu ändern und ohne stop zu laden. Auswahl "Baugruppe laden"
Die Primary wird gestoppt und geladen. Du mus ihm selber in RUN bringen mit die Betriebsartenschalter. (Geht nicht im Online Aufgabe).
Aber jetzt kommt es, trozt redundanz Abgleich und Betrieb bleibt ein Online Ofline Unterschied bestehen. Ich gehe davon aus das das aus der Backup CPU kommt.
Das bedeutet das du trozdem das ganze H-System stoppen must.
Möglich ist das genau ein V4.1 Firmwareverhalten
Ich probiere es mit die V4.2 dann mal wieder aus
Nein, CiR mit Safety geht nicht.
==> "CiR wird nicht unterstützt mit Failsafe Komponenten, da F-Programm-Änderungen einen Controller-Stopp erfordern."
 
Nein, CiR mit Safety geht nicht.
==> "CiR wird nicht unterstützt mit Failsafe Komponenten, da F-Programm-Änderungen einen Controller-Stopp erfordern."
Doch komisch das der Auswahl Baugruppe laden gibt.
Und nicht nur H-System stoppen

Danke Dir für das ausführliche Video oben.
Was hast Du denn genau gemacht bei "Safety zu ändern"? Evtl. habe ich auch so einen use case... Und wo wird dann der Online/Offline Unterschied angezeigt?

Hier nochmal ein Video

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bester Satz
Kommst du nicht daran vorbei das Drecksding zu stoppe
Du solltest einen YouTube Technikkanal starten, ich könnte da stundenlang zuhören.

Dir auch ein schönes Wochenende 🌞 🍻
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Doch komisch das der Auswahl Baugruppe laden gibt.
Und nicht nur H-System stoppen



Hier nochmal ein Video

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
Zu Beginn bist Du mit der Primary (linke CPU) verbunden. Durch das Laden mit der Auswahl "Baugruppe Stoppen" wird die Primary gestoppt, und dadurch wird ein Rollenwechsel durchgeführt. D.h. Du lädst nicht in die Primary sondern in die Backup CPU. Wird in dem Video auch auf dem Display der linken CPU bei 1:45 angezeigt. D.h. die linke CPU ist jetzt Backup und die rechte CPU ist die Primary. Nach dem Ladevorgang wenn Du wieder online gehst verbindet sich das TIA Portal mit der Primary CPU, also der rechten CPU die nach wie vor in RUN ist und nicht das geänderte Programm enthält. Deshalb ist offline und online unterschiedlich. Wenn Du nun die Backup CPU auf RUN schaltest dann erfolgt der Syncup mit dem Programm der Primary CPU wo ja noch das "alte" Programm drin ist. Das System ist anschließend in RUN Redundant und Online und Offline bleibt unterschiedlich. Da kommst Du nur raus indem das gesamte System gestoppt wird und geladen wird. Failsafe Programm Anpassungen können nur in STOP geladen werden.
 