F_estop

Mikele

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich arbeite mich gerade in die F- Steuerung ein und experimentiere ein weinig damit herum! In der Siemens Biblipthek Distributed Safety gibt es den FB215 der sich F_ESTOP1 nennt!
Das Ding hat einen Diagnose Ausgang (DIAG) vom Typ Byte! Dummerweise kann ich in F-FUP keine Bytevariabeln beutzen!:confused: Also erscheint mir das ein typischer Fall von kostet nix, geht auch nix zu sein!

Oder gibt es doch eine Möglichkeit den Ausgang auszuwerten?
 
Hallo Mickele

an das DIAG- Byte kommst Du ganz einfach ran.

Wenn Du im F-Teil den FB215 mit dem DBxx aufgerufen hast, dann kannst Du im Standartprogramm schreiben:

L DBxx.DIAG

und jetzt kannst Du dieses Byte weiter auswerten.

Gruß DarkTom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nutze das Diagnose-Byte nur zur Anzeige auf der HMI. Hierbei greife ich direkt auf den Instanz-DB zu. Im F-Programm darfst Du die Signale ohnehin nicht weiterverwenden.

mfg
Maxl
 
Zurück
Oben