Ich habe mit Hilfe einer Logo eine Druckregelung gebaut:
Ein Druckaufnehmer liefert ein analoges Signal an die Logo, welche dann zuerst eine frequenzgeregelte Pumpe steuert, um den Sollwert zu erreichen. Schafft es die erste Pumpe nicht alleine, wird über ein Schütz eine zweite und später eine dritte Pumpe dazugeschaltet.
Soweit so gut, alles funktioniert!

Nun würde ich aber gerne den Sollwert, (z.B. 4 bar) extern festlegen können. Bislang ist alles in der Logo fest einprogrammiert, was ziemlich unkomfortabel ist. Leider fällt mir dazu keine Lösung ein.

Wie würdet ihr das machen?

Matthias
 
Entweder über Analogeingang (und Poti) oder aber in mehr oder weniger Stufen über Digitaleingänge binär kodiert.
 
Hallo!

Was hast du für eine Logo?

Wenn es eine 12/24Rc ist, kannst du I7 und I8 als Analogeingang 0-10V verwenden, z.b.: über einen Spannungsteiler und ein 10kOhm Poti die
0 - 10V als Sollwert vorgeben.
 