Netpro zeigt Gerät nicht an

Earny

Level-1
Beiträge
422
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe mit STEP7V5.4 in der Hardwarekonfiguration eine CPU315 2-DP-CPU mit einem PP17-1 über Profibus vernetzt. Die Konfiguration wird fehlerfrei gespeichert und übersetzt.
Wenn ich anschließend NetPro starte, um mir den Busaufbau in Netpro anzuschauen, ist das PP17-1 nicht zu sehen.
Hat das eine Bedeutung?

Gruß
Earny
 
Hallo Earny,

ich kenn das PP17 nicht. Hab mir aber mal kurz die Doku angeschaut. Das Teil verhält sich am Profibus ja wie eine dezentrale Peripherie (z.B. ET200). In Netpro wird die Peripherie am Profibus nur angezeigt, wenn dies aktiviert ist. Ich hab jetzt grad kein Step7 zur Hand - irgendwo in den Einstellungen von Netpro gibt´s da ein Häkchen, wo dies an- bzw. abgewählt werden kann.

Mfg
uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo uncle Tom,
besten Dank für den Tip. Es gibt tatsächlich im Menü "Ansicht" von NetPro die, Möglichkeit, die DP-Slaves sichtbar zu schalten.
Das sieht jetzt viel besser aus.

Gruß
Earny
 