Hallo,
ich bin gerade dabei mich an einer S7-312 zu versuchen.
Folgende Problematik verdirbt mir gerade den Start:
Von mir im Fupla definierte Merker (im Beispiel Merker 1.1) werden online in zwei verschiedenen Zuständen angezeigt - Laut Datentabelle als '1' oder 'true' und im gleichen Programm online beim Beobachten als '0'.
Wo liegt hier mein Programmfehler?
Die Zuweisung des Merkers M1.1 erfolgt im OB1 in Netzwerk 21. Die Verwendung erfolgt im Netzwerk 15 ebenfalls im OB1. Ist das nicht zulässig?
Eine weitere Frage hätte ich noch zum FB41 (PID Regler) - wie kann ich den Wirksinn des Reglers ändern - von direkt auf indirekt (oder von Heizen auf Kühlen)?
Danke für alle Infos
Gruß
intelit
ich bin gerade dabei mich an einer S7-312 zu versuchen.
Folgende Problematik verdirbt mir gerade den Start:
Von mir im Fupla definierte Merker (im Beispiel Merker 1.1) werden online in zwei verschiedenen Zuständen angezeigt - Laut Datentabelle als '1' oder 'true' und im gleichen Programm online beim Beobachten als '0'.
Wo liegt hier mein Programmfehler?
Die Zuweisung des Merkers M1.1 erfolgt im OB1 in Netzwerk 21. Die Verwendung erfolgt im Netzwerk 15 ebenfalls im OB1. Ist das nicht zulässig?
Eine weitere Frage hätte ich noch zum FB41 (PID Regler) - wie kann ich den Wirksinn des Reglers ändern - von direkt auf indirekt (oder von Heizen auf Kühlen)?
Danke für alle Infos
Gruß
intelit